Най - вълнуващия въпрос зимно време.
2v6 - майстор
teodor_xristov_80 написа:
При висока температура на водата,котела почти не изключва,но както се сещате мощността и разхода на газ е по висок, тъй като горелката е почти на мах, а при 50 С на водата горелката е почти на минимум.

При ниска температура изключва, а при високата не ако не е прекалено студено или не се изисква повече врими за достигане на желаните градуси в стаята.
Бъркаш - ако горелката на котела при 50 градуса е "почти на мимиум", то ще може да работи без да спира дори и при по-ниска температура.

При по-висока температура на изход на котела се увеличава топлинната мощност, която радиаторите отдават.

Котела ти изключва при 65 градуса, когато минималната му мощност (горелката работи на минимум) е по-голяма от мощността на радиаторите при 65 градуса вода към тях.

Това че ще харчи повече газ е вярно, но ще работи по-кратко време - важен е сумарния разход на газ, а не моментния :idea:

Работа на котела на 75 вместо на 65 само може да подобри разхода в твоя случай (слабо топлоотдаване).

За да ползваш пълноценно този котел трябва да работи без прекъсване при температура на водата под 55 градуса. Тогава влиза в кондензен режим.

Сега конденз изтича ли?
LazarGanev - "Велик майстор"
Този котел не е кондензен
Моля за мнения за кондензен котел Immergas Victrix TT 24.
2v6 - майстор
LazarGanev написа:
Този котел не е кондензен
В такъв случай ситуацията е още по-проста - настройва се на по-висока температура и оплакванията спират.
Здравейте

да почна първо със спецификацйите и после с конкретните въпроси

става въпрос за газово котле - GAZ 3000 W
апартамент 70 Кв. м.
3 радиатора всеки по 10 ребра и една лира в банята
апартамента е с изолация и 6 камерна дограма с троен стъклопакет

въпроси:

1. как е по добре да сложа термостат или термокранчета за всеки радиатор ?

2. Поточната топла вода не е с постоянна температура и постоянно се мени като се къпим, забелязах че котлето изключва независимо на каква температура го сложа. Някой има ли и той такива проблеми?

Благодаря предварително
LazarGanev - "Велик майстор"
С 30 ребра е зле отвсякъде, ама с термовентили ще е още по-зле. За топлата вода си прав, така е. От модела е :wink:
поправка

Ребрата общо са 15+11+13 = 39 не вярвам да е голяма разликата.

@Lazar
от коментара май разбирам че е по добре да сменя котлето
здравейте! от този сезон съм с газово котле immergaz eolo star 24.Отоплявам етаж от къща хол-30 м2 радиатор 200/60 корадо 2панелен:СПАЛНЯ ПРЕХОДНА С ХОЛА БЕЗ ПОРТАЛ-16М2 РАДИАТОР160/60 корадо 2панелен:спалня 16м2 радиатор корадо 160/60 2панелен:трапезария и кухненски бокс30м2 2 броя 140/60 корадо 2панелни:коридор 14м2 радиатор 140/60 панелен стар :баня и тоалетна 10м2 радиатор80/50 2панелен + стая 16м2на приземният етаж някакъв алуминиев радиатор вероятно български14 глидерчета по 40см +баня като по горе.Къщата е строена с тухли единични измазана вътре вън с ПВЦ дограма без изолация има над плочата сгурия около 10см без замазка.Въпрос за разход на газ. Пробвах вариант 1-котела на 65 градуса термоглавите на радиаторите хол-4:преходна спалня-3:спалня-затворена :кунтя и трапезария едната на 3 другата на 4 всичко друго отворено не до край /няма термоглави . Температура в жилището 23гр. обаче разход 20м3 за денонощие при условие че не е чак толкова студено. Вариант 2 котела на 52гр и всичко отворено докрай температура в жилището 23-24 гр разход 20м3 на денонощие.котела работи 5-7минути 2-3 не работи .Ако сложа терморегулатор в някоя стая примерно хола който да управлява котела дали ще ми е по-икономично,защото този разход направо ще ме убие или да си паля котела на въглища който си е вързан към системата
ESPACE - майстор
Ами имаш си големи топлозагуби, каквото и да сложиш няма да промениш нещата с повече от 10%. Ако някой ти е казал, че да се отопляваш на газ е евтино, излъгал те е. Трябва ти изолация на къщата и най-вече изолация на таваните.
2v6 - майстор
li4kata67 написа:
...Ако сложа терморегулатор в някоя стая примерно хола който да управлява котела дали ще ми е по-икономично,защото този разход направо ще ме убие или да си паля котела на въглища който си е вързан към системата
Да, най-добре в хола.