Относно графиката това е нормална графика при работа със радиатори със термоглави.Ако мислиш че много играе и не може да се установи точна мощност,то по назад във темата има графика само със котел и бойлер.Във всеки момент някоя термоглава отваря а друга затваря и мощноста се променя съобразно нуждата.Самия шнек по нашите наблюдения е точен,10 чувала по 15 кг са теглени на кантар и исипани в бункера,и след изгарянето им на дисплея си изписва точно.
Тази твоя сметка за 6 те секунди не е вярна тъй като ако на 25kW пуска 6 секунди, на 3kW трябва да пуска 25kW делено на 3kW = 8.33 пъти по-малко или 6 делено на 8.33 = 0,72 секунди.Да но мотора е с редуктор със редукция 36 пъти да обяснявам ли какво значи това и колко точно може да "мръдне" шнека при положение че мотора може да се завърти със минимум 0,2 секундно подаване на захранване.