ico_3 написа:Как да направя горелката да работи по дълго време на по ниска мощност управлява се от стаен термостат и виждам че когато се запали работи на P3 почти до достигане на зададената температура това са ми настройките в моментаЗададената температура на котела я направи 80*С
Burning Power
P3 dT 8 - направи го 20 (може 25 или 30)
P2 dT 5 - направи го 10 (или 15)
P1 dT 0
Забележка: Тези препоръки са заради желанието ти горелката да работи на по-ниска мощност. Не съм сигурен как ще ти паснат, пробвай. Останалите, които четат нека не си мислят, че техните настройки са грешни. Всичко е строго индивидуално. Такива големи стойности на dT може да се ползват при преоразмерени радиатори, но трябва да се знае, че ако няма трипътен смесителен вентил на котела ще падне неговата температура, което не е препоръчително.