Най - вълнуващия въпрос зимно време.
crez - майстор
plamenogn написа:
crez написа:
Винаги пеглеждай дали имаш течност в разширитилния съд. Това постоянно присъствие на въздуп ме притеснява, откъде може да постъпва. Нивелирай, както ти каза колегата по-горе, но така че обезвъздушителя да е най- високата точка радиатора. Имаш ли обезвъздушител на ризата, обезвъдуши ли помпата?
Помпата е Grundfos UPS2. В инструкциите не пише, че се нуждае от обезвъздушаване.. :?:
Ако това е помпатаhttp://www.pestimenergia.bg/shop/produc ... x230v.html то такова нещо не пише. Белият голям винт с прорез за права отверка е за това, отвий го при спряна помпа и изчакай да потече течност, после я пусни так няколко пъти докато спре да излиза въздух.
plamenogn - специалист
crez написа:
plamenogn написа:
crez написа:
Винаги пеглеждай дали имаш течност в разширитилния съд. Това постоянно присъствие на въздуп ме притеснява, откъде може да постъпва. Нивелирай, както ти каза колегата по-горе, но така че обезвъздушителя да е най- високата точка радиатора. Имаш ли обезвъздушител на ризата, обезвъдуши ли помпата?
Помпата е Grundfos UPS2. В инструкциите не пише, че се нуждае от обезвъздушаване.. :?:
Ако това е помпатаhttp://www.pestimenergia.bg/shop/produc ... x230v.html то такова нещо не пише. Белият голям винт с прорез за права отверка е за това, отвий го при спряна помпа и изчакай да потече течност, после я пусни так няколко пъти докато спре да излиза въздух.
В интерес на истината в инструкциите нищо не пише, в смисъл - всичко е с картинки обяснено :)
Ще погледна като се прибера. Докрай ли да се отвие винта? Откъде ще потече въздух, от самата помпа ли?
plamenogn - специалист
geniya написа:
Писах, че трябва да се затворят всички радиатори, като ОСТАВА ДА РАБОТИ САМО ЕДИН С ВКЛЮЧЕНА ПОМПА и обезвъздушаваш работещия, след което така повтаряш процедурата на всички останалите и на загрято парно.РС ще е монтиран в банята то е ясно, въпроса е колко е разликата в нивата между него и радиаторите.Много пъти причината да влиза въздух е в РС.Ако имаш лира е вероятно в нея да се събира въздух.Обезвъздуши по начина който писах и трябва да се получат нещата.Имай в предвид че няма да се обезвъздуши веднага, поне за няколко дни и тогава може да се получат нещата, защото във водата има разтворен въздух.Успех и пиши.
Значи, на студен радиатор (неспряния) и после на загрят или само на загрято парно да ги спирам и един по един да ги оправям?
Нямам лира в банята. Разстоянието от най-високата точка на радиаторите до най-ниската на РС е около (или поне не повече) от 2 м. Около 1,70 да кажем.. Дали е достатъчно? Въпросът е, че преди 7 години си работеше без проблеми инсталацията, не е променяна, само радиаторите са нови.
Благодаря!

Между другото, чух се с продавача, който ми продаде помпата (доста точна фирма, между другото, по мое наблюдение) и ми каза, че модела не е необходимо да се обезвъздушава, но ако искам да пробвам. :)
crez - майстор
Колко е читав продавача само той си знае, за такъв пропуск от моя страна на същата помпа завря котела и изби през разширителя. Обезвъдуших помпата и всичко си дойде на място. Може да развиеш малко чува се свистене може и целия, няма да я разглобиш помпата :lol: Попитах имаш ли обезв.вентил на ризата трябва задължително, там е добре да е автоматичен.
geniya - специалист
Щом системaтa е нa седем години и досегa няколко години не е рaботилa, гaрaнция имa теч от рaкорите.Скaпaли сa се гумените пръстенчетa и при изстивaне нa водaтa се свивaт и протичaт.Дaно дa нямaш връзки с рaкори в мaзилкaтa, че тогaвa лошо.
plamenogn - специалист
crez написа:
Колко е читав продавача само той си знае, за такъв пропуск от моя страна на същата помпа завря котела и изби през разширителя. Обезвъдуших помпата и всичко си дойде на място. Може да развиеш малко чува се свистене може и целия, няма да я разглобиш помпата :lol: Попитах имаш ли обезв.вентил на ризата трябва задължително, там е добре да е автоматичен.
Честно казано нямам идея за обезвъздушител на ризата.. :/ Трябва да проверя
plamenogn - специалист
geniya написа:
Щом системaтa е нa седем години и досегa няколко години не е рaботилa, гaрaнция имa теч от рaкорите.Скaпaли сa се гумените пръстенчетa и при изстивaне нa водaтa се свивaт и протичaт.Дaно дa нямaш връзки с рaкори в мaзилкaтa, че тогaвa лошо.
Може ли на български? ;) Ракори? Какво е това? И при полипропиленовите тръби ли ги има?
bigdragon - майстор
crez написа:
..... Белият голям винт с прорез за права отверка е за това, отвий го при спряна помпа и изчакай да потече течност, после я пусни так няколко пъти докато спре да излиза въздух.
Само че "това" е за раздвижване на вала на помпата при първоначално пускане или дълъг престой...
Ако О-пръстена на вала е добре, може и нищо да не потече.
Не четете инструкциите.
Винтовете за обезвъздушаване на помпите, където ги има, се монтират на корпуса на помпата, а не на дупето на мотора.
geniya - специалист
plamenogn написа:
geniya написа:
Щом системaтa е нa седем години и досегa няколко години не е рaботилa, гaрaнция имa теч от рaкорите.Скaпaли сa се гумените пръстенчетa и при изстивaне нa водaтa се свивaт и протичaт.Дaно дa нямaш връзки с рaкори в мaзилкaтa, че тогaвa лошо.
Може ли на български? ;) Ракори? Какво е това? И при полипропиленовите тръби ли ги има?
Сега видях че си с полипропиленови тръби които са лепени.Не от тези белите, нали така?
crez - майстор
bigdragon написа:
crez написа:
..... Белият голям винт с прорез за права отверка е за това, отвий го при спряна помпа и изчакай да потече течност, после я пусни так няколко пъти докато спре да излиза въздух.
Само че "това" е за раздвижване на вала на помпата при първоначално пускане или дълъг престой...
Ако О-пръстена на вала е добре, може и нищо да не потече.
Не четете инструкциите.
Винтовете за обезвъздушаване на помпите, където ги има, се монтират на корпуса на помпата, а не на дупето на мотора.
Да, така е винта е за раздвижване на ротора, но единствения начин да се обезвъздуши помпата е чрез роторната група. Кой каквото ще да казва ,но в помпата винаги остава въздух когато в цялата система има колкото правилно да е монтирана. Аз обезвъдушавам и от там,ротора лагерува във флуида и не е грешка ако се прави.