Щом проточният бойлер ти е трифазен,не можеш да го свържеш на монофазно захранване защото инсталираната ти мощност е 13,863KW ако предпазителят на таблото след електромера ти е 63А, бойлера ти е 21KW,няма как да стане това,предпазителя ще ти изключва при пускането на бойлера,щом е трифазен ще трябва да го захраниш с трифазен ток.
nikolov333 написа:По-добре е отделен АП и ДТЗ разбира се.Каква мощност е ваната?bobko написа:За ваната не е ли по-добре да е с отделен АП и ДТЗ понеже е с монофазно захранване?nikolov333 написа:Здравейте и от мен. Приключвам с основен ремонт и саниране на тухлен апартамент на първи етаж в центъра на града.Заземлението трябва да се измери дали е в норми,Свързваш с нулата и заземлението на таблото на енергото.В апартаментното табло трябва да имаш отделни клеми за нула(N) и заземление(PE).Оттам нататък през ДТЗ с кабел 5 жила(5x6mm2) от който 3-те фази(RST) нулата (N) и защитен проводник(заземление PE) до бойлера.ДТЗ-та трябва да ти е 40А и задействие на ток на отечка 0,03А.Свъръзваш бойлера и го заземяваш с защитения проводник(PE) и от него заземяваш и ваната трябва да има определено място за това.
Налага се да ползвам трифазен проточен бойлер SIEMENS DH 21400 21кВ заради масажната вана и съответно ДТЗ с допълнително заземяване. Захранващия кабел от уличното табло до апартамента е 5х10мм2, заземяването е локално в двора на блока с два кола, които смятам да свържа към заземяването на енергото в електромерното табло. Масажната вана е свързана с алуминиеви тръби с бойлера. Как трябва да бъде изпълнено правилно захранването на бойлера и ваната през ДТЗ с максимална сигурност .