Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
FM STEREO - специалист
Щом проточният бойлер ти е трифазен,не можеш да го свържеш на монофазно захранване защото инсталираната ти мощност е 13,863KW ако предпазителят на таблото след електромера ти е 63А, бойлера ти е 21KW,няма как да стане това,предпазителя ще ти изключва при пускането на бойлера,щом е трифазен ще трябва да го захраниш с трифазен ток.
bobko - специалист
nikolov333 написа:
bobko написа:
nikolov333 написа:
Здравейте и от мен. Приключвам с основен ремонт и саниране на тухлен апартамент на първи етаж в центъра на града.
Налага се да ползвам трифазен проточен бойлер SIEMENS DH 21400 21кВ заради масажната вана и съответно ДТЗ с допълнително заземяване. Захранващия кабел от уличното табло до апартамента е 5х10мм2, заземяването е локално в двора на блока с два кола, които смятам да свържа към заземяването на енергото в електромерното табло. Масажната вана е свързана с алуминиеви тръби с бойлера. Как трябва да бъде изпълнено правилно захранването на бойлера и ваната през ДТЗ с максимална сигурност .
Заземлението трябва да се измери дали е в норми,Свързваш с нулата и заземлението на таблото на енергото.В апартаментното табло трябва да имаш отделни клеми за нула(N) и заземление(PE).Оттам нататък през ДТЗ с кабел 5 жила(5x6mm2) от който 3-те фази(RST) нулата (N) и защитен проводник(заземление PE) до бойлера.ДТЗ-та трябва да ти е 40А и задействие на ток на отечка 0,03А.Свъръзваш бойлера и го заземяваш с защитения проводник(PE) и от него заземяваш и ваната трябва да има определено място за това.
За ваната не е ли по-добре да е с отделен АП и ДТЗ понеже е с монофазно захранване?
По-добре е отделен АП и ДТЗ разбира се.Каква мощност е ваната?
nikolov333 - майстор
FM STEREO написа:
Щом проточният бойлер ти е трифазен,не можеш да го свържеш на монофазно захранване защото инсталираната ти мощност е 13,863KW ако предпазителят на таблото след електромера ти е 63А, бойлера ти е 21KW,няма как да стане това,предпазителя ще ти изключва при пускането на бойлера,щом е трифазен ще трябва да го захраниш с трифазен ток.
В момента имам монофазна и трифазна партида които мога да ползвам за апартамента. За това споменах захранващия кабел 5х10мм2. Не знам дали да ползвам трифазната само за бойлера и ваната а за апартамента монофазната.
FM STEREO - специалист
Да така е най добре да направиш,няма да товариш толкова монофазната инсталация,при 21KW това са 95А,при трифазно се разпределя по 7KW на фаза или около 31,6А.
Ако предпазителя на монофазната партида ти е 63А тоест 12KW сам разбираш че няма как да захраниш бойлера монофазно.
nikolov333 - майстор
FM STEREO написа:
Да така е най добре да направиш,няма да товариш толкова монофазната инсталация,при 21KW това са 95А,при трифазно се разпределя по 7KW на фаза или около 31,6А.
Ако предпазителя на монофазната партида ти е 63А тоест 12KW сам разбираш че няма как да захраниш бойлера монофазно.
Да така е, но мислех да ползвам трифазната партида и за апартамента а заедно с бойлера като добавим и климатик 18-ка, бойлер под мивка,пералня,котлон и фурна за вграждане, микровълнова, хладилник и отделен фризер, 65" плазма, скрито лед осветление и лунички и две три временни отоплителни тела май много ще натоварва основния захранващ кабел 5х10мм2
bobko - специалист
Еми при толкова много консуматори ще си разпределиш токовите кръгове равномерно.От трифазното захранване не е оправдано да се използва само за един проточен бойлер 21kW (не че е малко),но ще е временно до като го използваш през другото време съвсем разумно може да се използва за другите консуматори.
п.п Доста се изместихме от темата!!! :|
FM STEREO - специалист
Да както казва колегата bobko,преразпределяш си товара в токовите кръгове,пускаш си една фаза от трифазното за единият етаж дето са ти повечето консуматори,а на другият си остава на монофазното,ако къщата ти е двуетажна,ако е апартамент,правиш врътката в таблото,на токовия кръг на който са ти големите консуматори и подаваш фаза от трифазната партида.
nikolov333 - майстор
bobko написа:
Еми при толкова много консуматори ще си разпределиш токовите кръгове равномерно.От трифазното захранване не е оправдано да се използва само за един проточен бойлер 21kW (не че е малко),но ще е временно до като го използваш през другото време съвсем разумно може да се използва за другите консуматори.
п.п Доста се изместихме от темата!!! :|
Окей. Исках да съм сигурен, че захранващия проводник е с достатъчно сечение за да свържа всички консуматори на трифазната партида.
И да продължим вече по темата.
Инсталацията в апартамента е преправена изцяло на ново с гофрирани тръби и няколко табла за предпазители.
Каква ДТЗ срещу пожар и какъв Трифазен предпазител да монтирам за обща консумирана мощност 40 кВ в електромерното табло
1.Tабло баня/Трифазно- 8 пр. Има ли нужда от общ АП И ДТЗ
5х6 мм2 СВТ ДТЗ-0,03А и АП-40А за трифазен проточен бойлер 21 kW
?мм2 кабел ДТЗ и АП за масажна вана 1.5 kW
?ДТЗ и АП осветление и вентилация с 1 контакт

2.Кухненско табло/Трифазно - 8 пр. Има ли нужда от общ АП И ДТЗ
?мм2 кабел ДТЗ и АП за бойлер под мивка 2 kW
?мм2 кабел ДТЗ и АП за котлон за вграждане 3 kW
?мм2 кабел ДТЗ и АП за фурна за вграждане 3.3 kW
2,5мм2 СВТ ?ДТЗ и АП за микровълнова 1.2 kW ,абсорбатор и хладилник с контакти

3.Апараментно табло/Монофазно - 16 пр.Има ли нужда от общ АП И ДТЗ
?мм2 кабел ДТЗ и АП пералня 171 kW годишно-не знам колко е пиковата консумация/инверторна 7 кг Беко/
2,5мм2 СВТ ?ДТЗ и АП за контакти с общо приложение до 2 kw/2.5мм2

4.Осветително табло - 16 пр./релета
За сега не е ясно ще слагам ли ДТЗ понеже основно ще ползвам 12 в лед
FM STEREO - специалист
Каква ДТЗ-40А срещу пожар и какъв Трифазен предпазител да монтирам за обща консумирана мощност 40 кВ в електромерното табло-50А
1.Tабло баня/Трифазно- 8 пр. Има ли нужда от общ АП И ДТЗ-АП50А,ДТЗ-50А
5х6 мм2 СВТ ДТЗ-0,03А и АП-40А за трифазен проточен бойлер 21 kW-4Х10мм2-ДТЗ40А
?мм2 кабел ДТЗ и АП за масажна вана 1.5 kW-2,5мм2
?ДТЗ и АП осветление и вентилация с 1 контакт-АП 16А

2.Кухненско табло/Трифазно - 8 пр. Има ли нужда от общ АП И ДТЗ-50А ДТЗ и АП
?мм2 кабел ДТЗ и АП за бойлер под мивка 2 kW-2,5мм2
?мм2 кабел ДТЗ и АП за котлон за вграждане 3 kW-2,5мм2
?мм2 кабел ДТЗ и АП за фурна за вграждане 3.3 kW-2,5мм2
2,5мм2 СВТ ?ДТЗ и АП за микровълнова 1.2 kW ,абсорбатор и хладилник с контакти-16А

3.Апараментно табло/Монофазно - 16 пр.Има ли нужда от общ АП И ДТЗ-16А
?мм2 кабел ДТЗ и АП пералня 171 kW годишно-не знам колко е пиковата консумация инверторна 7 кг Беко/-2,5мм2
2,5мм2 СВТ ?ДТЗ и АП за контакти с общо приложение до 2 kw/2.5мм2-16А

4.Осветително табло - 16 пр./релета
За сега не е ясно ще слагам ли ДТЗ понеже основно ще ползвам 12 в лед- 6-16А
nikolov333 - майстор
Има още няколко питанки, но подредено за сега изглежда така..
Електромерно табло за обща консумирана мощност 40 кВ: Трифазно Захр.5х10 мм2 СВТ с АП-50А и ДТЗ-50А
От електромерното табло захранвам:
1. Tабло за Баня с 8пр.-Трифазно Захр.5х10 мм2 СВТ с АП50А и ДТЗ-50А
1.1. Трифазен проточен бойлер 21kW - 5х10 мм2 СВТ с АП-40А и ДТЗ-40А
1.2. Масажна вана 1.5kW - 3х2,5мм2 СВТ с АП-16А и ДТЗ-?
1.3. Осветление, вентилация и 1 контакт - 3х2.5 СВТ с АП-16 и ДТЗ-?
От електромерното табло захранвам:
2. Табло за Жилище с 16 пр. Трифазно Захр.5х10 мм2 СВТ с АП-? и ДТЗ-?
2.1. Пералня 2-3kW - 3х2,5мм2 СВТ с АП-? и ДТЗ-?
2.2. Климатик 2kW - 3х2,5мм2 ШВПС с АП-? и ДТЗ-?
2.3. Контакти 2kW - 3х2,5мм2 СВТ с АП-16А и ДТЗ-?
От жилищното табло захранвам:
3. Табло за Кухня с 8 пр. Трифазно Захр.5х6 мм2 СВТ с АП-? и ДТЗ-?
3.1. Бойлер под мивка 2kW - 3х2,5мм2 СВТ с АП-? и ДТЗ-?
3.2. Котлон за вграждане 3kW - 3х2,5мм2 СВТ с АП-? и ДТЗ-?
3.3. Фурна за вграждане 3.3kW - 3х2,5мм2 СВТ с АП-? и ДТЗ-?
3.4. Абсорбатор,хладилник и контакти 2kW - 3х2,5мм2 СВТ с АП-? и ДТЗ-?