Сигурен ли си, че при старт минава през 12кВт? Това не е стандартна мощност. Стандартните са 7/15/20/25/28, а на 12 (или12.5, не помня) пада ако я ограничиш на 25кВт. При доближаване на 10*С до зададената температура мощността пада на половина от максимално ограничената. Ако искаш да падне на 7кВт трябва да ограничиш макиималната мощност на 15кВт. Ако я ограничиш на 20кВт (3-та степен), после при модулация пада на 10кВт. Такава и е логиката на работа. Шведите са решили. че щом има нужда от 7кВт, значи 15 са достатъчни за максимум, което си е логично де. Модулация през 0.5кВт на котел на твърдо гориво е безсмислена 
