Здрасти,
ще копирам тук една започната от мен тема в друг форум, като се надявам да се включи някой компетентен човек със съвет.. или направо някой да дойде
да ви кажа все пак накратко историята.. Чилърът е Wesper AQH 35
От началото на миналото лятото почна да изключва с грешка LP (low pressure).
Това се случва само като се включи и втория компресор (те са 2 паралелни).
Като работи само единия си държи около 4.6 ниското налягане, а като включи и втория пада до 3 и изключва.
Викнахме хора от една фирма, дойдоха сложиха кило и половина газ, казаха по телефона, че са затегнали някакви гайки, взеха 180 лв и си заминаха. (за съжаление нямах физическата възможност да присъствам на този "ремонт").
Един ден по-късно - същата работа.. Обадихме се пак на тези и: "ами ние сега не можем да дойдем".. мън мън.. ами то сигурно е от филтъра.. и т.н. , но не дойдоха повече.
И почнах с един мой приятел, който се занимава с инсталация на домашни сплит климатици.. Дръпнахме газа, оказа се 6 кг, вместо 7.. и сменихме големия филтър (стария си беше ОК). СЛожихме още 1 кило и всичко уж беше наред.. до следващия ден. Гледам пак, като включат и 2та пада до 3 ниското. Логиката диктува, че 1 кило фреон е излетял някъде за 1 ден. Което е доста.. пръскахме със сапунен разтвор навсякъде - не пролича теч. След 2-3 дена сложихме още 1 кило със оцветител.. на другия ден пак същата работа.. но никъде нямаше оцапано..
От там вече почнахме да мислим че е пробит топлообменника... почнах да търся топлообменник..., но през това време обаче машината си поработва.. спира някой път един път на денонощие.. накрая си изкара без никакви проблеми до края на лято 2014 (с една уловка, оставил съм да сваля водата до 16 градуса), дам ли й малко зор - по-ниска Т и сваля ниското и пак изключва..
Та размислите ми са следните.. как може за един ден уж да изчезне почти едно кило, а после да си работи няколко месеца (с редки рестартирания). Нали ако имаше такъв пробив в топлообменника, за 10 дена щеше да замине фреона?
При последното пълнене на фреон (с оцветителя), настроих водата на 2.5 атмосфери и спрях пълначката.. , за да видим дали ще надуе.. 10тина дена по-късно е на 2.9 атмосфери. Не мога да преценя дали тази разлика показва спукване на топлообменника.. или малко изтърва крана на пълначката. И пак - ако е спукан.. и си работи нормално на 4.6, няма ли за 2-3 дена да изчезне повече газ от това едно кило.. и да не държи вече и на 1 компресор?
Това лято продължава сагата.
Сега в началото на сезона (след 1 месец работа) пак почна да изкарва LP грешка.
Ситемата има филтри на водната част и са проверявани и чистени.
Филтъра на фреона е сменян миналата година (стария беше чист).
Проблема става като включи втория компресор.. сваля ниското налягане до към 3.3 и тогава хвърля грешката и изключва. Като си работи само единия.. си държи ниско около 5.5 и работи безпроблемно.
Ако има някой майстор в района на Сл. бряг - Бургас, който да препоръчате с удоволствие ще си платя да реша проблема..
Ще съм благодарен за всякакви насоки и разсъждения.
ще копирам тук една започната от мен тема в друг форум, като се надявам да се включи някой компетентен човек със съвет.. или направо някой да дойде

да ви кажа все пак накратко историята.. Чилърът е Wesper AQH 35
От началото на миналото лятото почна да изключва с грешка LP (low pressure).
Това се случва само като се включи и втория компресор (те са 2 паралелни).
Като работи само единия си държи около 4.6 ниското налягане, а като включи и втория пада до 3 и изключва.
Викнахме хора от една фирма, дойдоха сложиха кило и половина газ, казаха по телефона, че са затегнали някакви гайки, взеха 180 лв и си заминаха. (за съжаление нямах физическата възможност да присъствам на този "ремонт").
Един ден по-късно - същата работа.. Обадихме се пак на тези и: "ами ние сега не можем да дойдем".. мън мън.. ами то сигурно е от филтъра.. и т.н. , но не дойдоха повече.
И почнах с един мой приятел, който се занимава с инсталация на домашни сплит климатици.. Дръпнахме газа, оказа се 6 кг, вместо 7.. и сменихме големия филтър (стария си беше ОК). СЛожихме още 1 кило и всичко уж беше наред.. до следващия ден. Гледам пак, като включат и 2та пада до 3 ниското. Логиката диктува, че 1 кило фреон е излетял някъде за 1 ден. Което е доста.. пръскахме със сапунен разтвор навсякъде - не пролича теч. След 2-3 дена сложихме още 1 кило със оцветител.. на другия ден пак същата работа.. но никъде нямаше оцапано..
От там вече почнахме да мислим че е пробит топлообменника... почнах да търся топлообменник..., но през това време обаче машината си поработва.. спира някой път един път на денонощие.. накрая си изкара без никакви проблеми до края на лято 2014 (с една уловка, оставил съм да сваля водата до 16 градуса), дам ли й малко зор - по-ниска Т и сваля ниското и пак изключва..
Та размислите ми са следните.. как може за един ден уж да изчезне почти едно кило, а после да си работи няколко месеца (с редки рестартирания). Нали ако имаше такъв пробив в топлообменника, за 10 дена щеше да замине фреона?
При последното пълнене на фреон (с оцветителя), настроих водата на 2.5 атмосфери и спрях пълначката.. , за да видим дали ще надуе.. 10тина дена по-късно е на 2.9 атмосфери. Не мога да преценя дали тази разлика показва спукване на топлообменника.. или малко изтърва крана на пълначката. И пак - ако е спукан.. и си работи нормално на 4.6, няма ли за 2-3 дена да изчезне повече газ от това едно кило.. и да не държи вече и на 1 компресор?
Това лято продължава сагата.
Сега в началото на сезона (след 1 месец работа) пак почна да изкарва LP грешка.
Ситемата има филтри на водната част и са проверявани и чистени.
Филтъра на фреона е сменян миналата година (стария беше чист).
Проблема става като включи втория компресор.. сваля ниското налягане до към 3.3 и тогава хвърля грешката и изключва. Като си работи само единия.. си държи ниско около 5.5 и работи безпроблемно.
Ако има някой майстор в района на Сл. бряг - Бургас, който да препоръчате с удоволствие ще си платя да реша проблема..
Ще съм благодарен за всякакви насоки и разсъждения.