pipbel написа:A защо на климатиците (особено инверторите) не се слага ДТЗ ?По скоро не, ДТЗ не влияе на инверторния климатик, но инвертора влияе силно на ДТЗ, което може да води до изключване на ДТЗ при нормална работа на климатика.
Нещо побърква електрониката ли ?
Това се дължи на това че инвертора е специфичен и нелинеен товар(същото важи и за имп.захранвания на компютрите) поради каето в него се вграждат филтри и др. който вдигат тока на утечка и то при нормална работа и затова са разработени тези ДТЗ с много по тесен диапазон на сработване около прага на задействане.
										Последна промяна от Fori на пет юли 11, 2008 11:09 am, променено общо 1 път.
																			
															
																								
															
 
   
   
  
  




 Това, което съм написал като съвет не е презастраховане, а е минимума. И ще се поправя - след АП 40A (За печка с мощност над 9 KW, има такива) кабелът вече трябва да бъде 10 mm2. Вижте таблицата за максиламно допустим ток по условията на нагряване в наредба №3.
 Това, което съм написал като съвет не е презастраховане, а е минимума. И ще се поправя - след АП 40A (За печка с мощност над 9 KW, има такива) кабелът вече трябва да бъде 10 mm2. Вижте таблицата за максиламно допустим ток по условията на нагряване в наредба №3.  

 /. имайки пред вид, че жилището ми се храни с 6 квадрата, кръгът на фурната е 2.5 кв.мм със защита 20 А и като пусна всичко останало у дома зорле стигам до още едни 28А и съм ги разделил на 1 бушон за осветление 16А/на 1.5 квадрата/  и един от 25 А за два кръга контакти по 2.5 кв.
 /. имайки пред вид, че жилището ми се храни с 6 квадрата, кръгът на фурната е 2.5 кв.мм със защита 20 А и като пусна всичко останало у дома зорле стигам до още едни 28А и съм ги разделил на 1 бушон за осветление 16А/на 1.5 квадрата/  и един от 25 А за два кръга контакти по 2.5 кв.