Като откачиш датчика на СК излиза грешка на панела,нали? И тогава спира п-та?А иначе показанията от двата датчика са си нормални при работа,само дето не спира п-та? 
Най - вълнуващия въпрос зимно време.
Andri01
- майстор
24 мнения в "Проблем със соларна система Теси!"
diterh
- напреднал
- Мнения: 21
Като откачих датчика на солара, помпата на мига спря. Грешката я видях след това, защото управлението е в кухнята. Преди това си показваха нормални стойности: солар<бойлер = помпата работи! Днес обаче, с новия датчик на панела, в 19:10ч. заварих 57гр. в бойлера, 33 в солара, и не работеща помпа. Чак не смея да го кажа на висок глас,но мая проблема се реши.
diterh
- напреднал
- Мнения: 21
След 9 дни, безпроблемна работа на системата, тази вечер установих, че всичко си е както по старому. 36* в бойлера,(в 14 ч. беше 46) 33* в колектора и помпата си бръмчи...Всички компоненти в системата са проверени. Контролер, датчици, помпа. На последната и мерих ампеража, преди три дни: 0,11, 0,13, 0,16 А, при трите степени. Според приятел електротехник, помпата е на 100% изправна. Освен кабелите, друго не остана. Захранващия идва от входа на бойлерния ключ, през управлението и от там директно в помпата. Кабела на бойлерната сонда има само една снадка, чрез лустер клема в разкл. кутия в ПГ. Тази на колекторната е снаждан на 3 места. Веднъж в кутията и на още две места на горе, чрез усукване. В последните две снадки ми е надеждата. Ще ги припоя за сигурност. Дано там да е проблема! 
LazarGanev
- "Велик майстор"
- Мнения: 14835
Ееее, там ще е!
diterh
- напреднал
- Мнения: 21
Благодаря отново на всички!
В действителност помпата е доста тиха. Използвах "бръмчи", като нарицателно затова, че продължава да работи. Има и индикация: два червени светодиода в контролера. Освен това, от 14:30 до 19ч. доволно беше охладила водата в бойлера с цели 10*. Има ф-я: охлаждане на СК, но е изключена. Новото управление е сменено и върнато. От 3 дни насам, работи старото... Цели три дни, без проблем...До вчера. А днес отново всичко е наред. Е как го хващаш такъв проблем, дето: ту го има, ту го нема..?
Двете снадки в кабела на КД, ще ги капна с калай още тази събота. Не ми е ясно само, как е възможно лоша връзка, да влияе единствено на момента на изключване и да се реанимира временно, при рестарт на помпата???
В действителност помпата е доста тиха. Използвах "бръмчи", като нарицателно затова, че продължава да работи. Има и индикация: два червени светодиода в контролера. Освен това, от 14:30 до 19ч. доволно беше охладила водата в бойлера с цели 10*. Има ф-я: охлаждане на СК, но е изключена. Новото управление е сменено и върнато. От 3 дни насам, работи старото... Цели три дни, без проблем...До вчера. А днес отново всичко е наред. Е как го хващаш такъв проблем, дето: ту го има, ту го нема..?
Двете снадки в кабела на КД, ще ги капна с калай още тази събота. Не ми е ясно само, как е възможно лоша връзка, да влияе единствено на момента на изключване и да се реанимира временно, при рестарт на помпата???
LazarGanev
- "Велик майстор"
- Мнения: 14835
Когато връзката е лоша не можеш да предвидиш кога ще премине ток и кога не. Мобе да не е само тази лоша връзка - може да има прекъснат кабел, т.е. лоша връзка и на друго място. Не съм го пробвал това управление как се държи, но знам за интиелското, че като извадиш едната жичка на датчика на панела, помпата тръгва да върти постоянно.
Тема "Проблем със соларна система Теси!" | Включи се в дискусията:
Сподели форума:
Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:
Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook:
Имаш нужда от подходящ професионалист за дома?
- Преустройство, ремонт и реновиране
- ↳ Вашите ремонти
- ↳ Кухня
- ↳ Баня
- ↳ Дневна
- ↳ Спалня
- ↳ Детска
- ↳ Градина
- ↳ Коридор
- ↳ Тераса и балкон
- Направи сам
- ↳ Направи сам
- ↳ Ремонтирай сам
- ↳ Къде е по-евтино?
- ↳ Дърводелство
- ↳ Ел. инструменти
- ↳ Металообработване
- ↳ Конкурс "Направи сам 2012"
- Строителство
- ↳ Всичко за вилата
- ↳ Къщи
- ↳ Саниране
- ↳ Хидроизолация
- ↳ Пасивни и нискоенергийни сгради
- Сухо строителство
- ↳ Окачени тавани
- ↳ Преградни стени и предстенни обшивки
- ↳ Сухи и повдигнати подове
- ↳ Декоративни елементи - колони, трегери, сводове и др.
- ↳ Всичко за гипскартона и гипсфазера
- Въпроси и Отговори
- ↳ Полезни съвети
- ↳ Автомобили
- ↳ Партньори
- ↳ Боядисване и Декориране
- ↳ Вентилация, климатици и термопомпи
- ↳ Водоснабдяване и канализация.
- ↳ Всичко за ремонта
- ↳ Електротехника
- ↳ Отопление
- ↳ Газификация
- ↳ Електроника и Схеми
- ↳ Газобетон
- ↳ От всичко по малко
- ↳ Компютри и периферия
- ↳ Уеб дизайн, PHP, MySQL, JavaScript, HTML..
- ↳ Мобилни устройства, GSM-и
- ↳ Нека се запознаем
- ↳ Recycle Bin
- Статии
- ↳ Практични решения
- ↳ Качване на снимки
- ↳ Какви статии искате?
- ↳ Готварство, туршии и зимнина
- ↳ Отмора и шеги
- ↳ От нищо нещо
- ↳ Не е за вярване
- ↳ Литература
- ↳ Връзки към Интересни сайтове
- Магазин
- ↳ Препоръки и Мнения за он-лайн магазина
- ↳ Крадeни инструменти !!!