sansches написа:Здравейте!От три дена съм с пелетна камина BURNit PM Comfort plus 25 kw и има следния въпрос.Защо при пускане на камината ми изписва следната грешка Er02?В книжката ми пише че това е следната грешка:Предпазен термостат за налягане HV2 :сигнализира при включен вентилатор.След два ,три рестарта тръгва.Но днес и след пет рестарта не тръгна.Налягането във водната риза е 1 bar.За сега чакам техник,но ако някой може да ми даде съвет ще съм благодарен.Влез в меню ТР 08 и виж параметър А14 - трябва да е зададен 0 "грешка деактивиран сензор за налягане"
ДСК написа:...Разбирам че се ползва по 12 часа на ден.
Чрез кратко натискане на копчето за включване/изключване се показват зададените градуси. Предполагам си задал 60 или 61 за температура на водата и съответно това число би трябвало да се появи след 1-2 натискания.
За намаляване на разхода може, според мен, да става дума само ако у вас става топло докато камината модулира. Има една инсталаторска настройка вместо да продължава горенето (в модулация), да мине в режим изчакване.
За мен 3-4 отоплявани помещения + бойлера с 15 кг за 12 часа е чудесен разход