Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
ivanovbg - майстор
vgeorgiev написа:
И сега се чудя за вариант да се предпазя от офазяване...
Колега, сложи навсякъде ламиниран паркет. Той не пуска ток и няма страшно дори да пипнеш фазата. Чехли си вземи с гумена подложка, да не се пързаляш и като двойна защита.

:partyman:
hidrazin - майстор
vgeorgiev написа:
...И сега се чудя за вариант да се предпазя от офазяване...
Ти с това офазяване и ДТЗ си оцвъкал няколко теми, след като можеше да е в една.
И за какво ти е трети проводник от твоето до електромерното табло?
Като си толкова параноичен си вземи контакти с интегрирано ДТЗ в тях.
http://kvazer.com/electrical-kopp/44450 ... rfekt.html
RCD socket adaptor, Schuko socket with RCD protection
Има и друг вариант - това, и най-важното никакво къпане с вода. :-D

ИзображениеИзображение
Ботите взимаш за всеки член на семейството вместо домашни чехли.
И не забравяй да ги минаваш периодично на проверка (ръкавиците поне на 6 месеца). :cool:
:partyman:
П. Петков - специалист
При прекъсване на входящата нула и включване на товар, тази "схемичка" ще гарантира изключването на ДТЗ-то, както и безопасно (пиково) напрежение върху нулевия проводник, не по-голямо от 24 V (При типичен гейтов ток 10мА):
Прикачен файл:
dtz.jpg
dtz.jpg (12.81 KиБ) Видяна 1337 пъти
От друга страна, при максимално напрежение на "нулата" спрямо "заземяването" до 2-3V, протичането на уравнителен ток ще е ограничено значително под чувствителността на ДТЗ-10mA, както и под минималния гейтов ток за отушване на триака.

А иначе, при прекъсване на нулата, изтезанието с електрошок на подлога от женски род, въртящ се около занулената готварска печка, както и очакването вследствие на това ДТЗ-то да изключи, ще доведе до преспиване пред прага на външното стълбище, а също и до умолително прискимтяване за снизхождение ("А характер у нее не золотой!").
vgeorgiev - специалист
shadow__01 написа:
...При отпадане на нулата корпусът на печката се офазява и при докосване от човек ДТЗ-то ще изключи....
След като през теб протечат 30мА, което ще те убие.

hidrazin написа:
...Като си толкова параноичен си вземи контакти с интегрирано ДТЗ в тях....
Я ми обясни как ще сработи когато ПЕН проводника отпадне ?
hidrazin - майстор
vgeorgiev написа:
shadow__01 написа:
...При отпадане на нулата корпусът на печката се офазява и при докосване от човек ДТЗ-то ще изключи....
След като през теб протечат 30мА, което ще те убие.
hidrazin написа:
...Като си толкова параноичен си вземи контакти с интегрирано ДТЗ в тях....
Я ми обясни как ще сработи когато ПЕН проводника отпадне ?
Тези 30mA няма да те убият ако защитата е изправна и сработи за предвиденото време.
Това времето е друг много важен фактор. Осен това тези 30mA са максималната стойност на изключване.
Реално изключват при 25-28 а някои и малко по-надолу.
Кой ти каза че ДТЗ-то няма да сработи ако PEN проводника отпадне?
Няма да сработят електронните ДТЗ-та като например боклуците на Елмарк.
ДТЗ-то би сработила дори и при двупроводна инсталация, разбира се с някои условности. :-D
Като например че потребителя ще играе ролята на PE проводник - демек ще изключва чак когато те перне тока.
Все пак едно е да те перне и да изключи, друго е да те пере докато почнеш да вдигаш пушек. :lol:
И на въпроса ти относно отпадането на PEN проводника - ами то при голяма част от ремонтите по апартаментите се получава нещо такова.
Там TN-С се преработва до TN-S и като ти отпадне нулата в апартаментното табло или преди него си пак в тази ситуация.
:partyman:
shadow__01 - майстор
vgeorgiev написа:
След като през теб протечат 30мА, което ще те убие.
То няма да убие човек ама Петков е прав, че може да последва
П. Петков написа:
....преспиване пред прага на външното стълбище....
valentino76bs - майстор
hidrazin написа:
vgeorgiev написа:
shadow__01 написа:
...При отпадане на нулата корпусът на печката се офазява и при докосване от човек ДТЗ-то ще изключи....
След като през теб протечат 30мА, което ще те убие.
hidrazin написа:
...Като си толкова параноичен си вземи контакти с интегрирано ДТЗ в тях....
Я ми обясни как ще сработи когато ПЕН проводника отпадне ?
Тези 30mA няма да те убият ако защитата е изправна и сработи за предвиденото време.
Това времето е друг много важен фактор. Осен това тези 30mA са максималната стойност на изключване.
Реално изключват при 25-28 а някои и малко по-надолу.
Кой ти каза че ДТЗ-то няма да сработи ако PEN проводника отпадне?
Няма да сработят електронните ДТЗ-та като например боклуците на Елмарк.
ДТЗ-то би сработила дори и при двупроводна инсталация, разбира се с някои условности. :-D
Като например че потребителя ще играе ролята на PE проводник - демек ще изключва чак когато те перне тока.
Все пак едно е да те перне и да изключи, друго е да те пере докато почнеш да вдигаш пушек. :lol:
И на въпроса ти относно отпадането на PEN проводника - ами то при голяма част от ремонтите по апартаментите се получава нещо такова.
Там TN-С се преработва до TN-S и като ти отпадне нулата в апартаментното табло или преди него си пак в тази ситуация.
:partyman:
Нито предпазителите.нито ДТЗ-та им нито контакторите биват разпадат се още докато се монтират,ТРАЙНА ТЕНДЕНЦИЯ напоследък от проблемни връзки с предпазители елмарк в Тап!Болтовете дето стягат кабелите трагедия имам чувството ,че чинта ще е по добре!Между другото пробвах една комбинирана DPN SCHNEIDER през лампа към тръбите на Вик в нова кооперация не изключи,най вероятно са с ППР викам през водата тва онова обаче тц!
PCL82 - майстор
Съпротивлениетона водата е след един метър пластмасова тръба вече гони килооми-мегаом. Забрави да има ефект. При мокра човешка кожа е друго-разтварят се соли, става електролит...
hidrazin - майстор
valentino76bs написа:
!Между другото пробвах една комбинирана DPN SCHNEIDER през лампа към тръбите на Вик в нова кооперация не изключи,най вероятно са с ППР викам през водата тва онова обаче тц!
Ми сложи след ламбата и един милиамперметър де, да гледаш колко ти е тока на "утечката".
А и бутона TEST на ДТЗ-то прави нещо подобно - включва едно съпротивление дето имитира утечка.
:partyman:
valentino76bs - майстор
hidrazin написа:
valentino76bs написа:
!Между другото пробвах една комбинирана DPN SCHNEIDER през лампа към тръбите на Вик в нова кооперация не изключи,най вероятно са с ППР викам през водата тва онова обаче тц!
Ми сложи след ламбата и един милиамперметър де, да гледаш колко ти е тока на "утечката".
А и бутона TEST на ДТЗ-то прави нещо подобно - включва едно съпротивление дето имитира утечка.
:partyman:
А работи си нормално с теста най вероятно е голямо съпротивлението!
  • 1
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9