Zoro5 написа:Външното тяло е от климатик GENERAL AOG18RZAL с бутален компресор на неизвестно колко години купено от втора-трета ръка и е напълно възможно да е износено.От друга страна в тт.данните на компресора пише че при температура на изпарение 7* и кондензна температура 54*(20.5 бар) отдава 19800 Btu и консумира 9.4А.При моите опити при първия консумацията общо беше 9.15А,при втория 8.53А.Токът на вентилатора е 0.6А.Количеството фреон не е променяно защото майстора каза че не бива да се слага повече.kolio66 написа:Здравейте отново.Открийте разликите.Разликата е ,че в момента режима на компресора е по-добър и би трябвало да хаби по-малко ток, съответно и по голям КОП. Мощността не се е променила - 4.3кВт ,но има вероятност това да са възможностите на климатика , нищо че пише 5.5кВт. Трябва да се измери и електрическата мощност (или поне тока).
Фреонът няма как да е по-студен от водата! Може да не мериш точно температурите. Всеки градус грешка е равен на 1кВт мощност.
.Ще проверя температурните датчици.