Най - вълнуващия въпрос зимно време.
Svezar - специалист
hahohihi67 написа:
проблема е че гори около 20 мин и започва да се почиства и не може да вдигне над 40гр
Няма такава функция "почистване" ,това че пуска "големия вентилатор" значи че по някаква причина си мисли че е достигнала температурата и се гаси /продухването е накрая на гасенето/ след което предполагам пак се стартира. Значи или има нещо грешно в инсталацията/настройките или фабричен дефект !? ? Помпата на колко градуса е настроена да тръгва ? Ако работеше нон стоп и не смогва да загрее е едно,но това да спира след 20 мин е съвсем друго !Ограничена ли е до коя степен да работи ? Пробвал ли си тръбата с датчика за прегряване да не става прекалено гореща и да спира горелката ?
iceheart - специалист
hahohihi67 написа:
отоплявам около 150 квадрата без изолация ,котела ми е правен 55 к/вата
настроиките
t1 -0
t2-1
t3-51
t4-10
t5-5
t6-80
t7-15
t8-38
t9-24
t10-70
t11-28
t12-130
t13-42
t14-155
t15-50
t16-160
t17-65
t18-1
t19-99
t20-50
u02-4
вода 68 гр
пилетите са някакъв смес широколистни и сльнчоглед
проблема е че гори около 20 мин и започва да се почиства и не може да вдигне над 40гр
Здравей.
Най-вероятния проблем идва от това, че фотосензора губи осветеност и горелката ти минава в режим почистване и после пали отново. Въздуха идва много, пламъка става лош и фотосензора започва да отчита стойности над 25 и след време горелката решава, че е загаснала и започва процедура на почистване и палене. Ако това се повтаря на всеки 20-30 минути няма как да вдигнеш повече от 40 градуса. Намали t12-110, t14-130, t16-150 и при работа на горелката следи t20 да е с ниски стойности под 20. Въпреки всичко трябва да поглеждаш и пламъка да бъде стабилен.... нито много голям нито много малък. След като настроиш въздуха, може да започнеш да увеличаваш t07, колкото е възможно без да се влошава много горивния процес...... и т.н. Имал съм случай да има проблем в фотосензора и да няма правилна отчетност, но е малко вероятно. Отвори капака и провери фотосензора дали си е на мястото и дали не е мръсен, ако е го почисти внимателно.....

Тази смес от пелети дърво и слънчоглед да не би да ти идва много количеството на пелетите и след време нивото вътре в скарата се вдига и запушва отвора през който фотосензора следи горивния процес. Може първо да провериш това. Сваляш капака на горелката, палиш я, след като се разгори изваждаш фото сензора ти го оставяш отвън да си вижда светлината. После почваш да поглеждаш през отвора му дали отсрещния отвор след време не се запушва от още не запалени пелети и започва да пречи на светлината. Ако има такъв проблем трябва да намалиш първата доза t04 и да увеличаваш t07 докато стигнеш момента в който дозата с пелети изгаря преди да пусне следващата и нивото си стои ниско и не пречи на отвора. Иска да отделиш малко време да си поиграеш....
Пиши какво е станало......
Svezar написа:
Пробвал ли си тръбата с датчика за прегряване да не става прекалено гореща и да спира горелката ?
Ако има такъв проблем ще му дава грешка А04 и ще се налага рестарт след като датчика се възстанови.
hahohihi67 - помощник
утре ще пробвам и ще пиша
n.ganev - майстор
Усещам, че и това Ферари ще замърка.
Svezar - специалист
Да не говорим че няма да е зле да ограничиш горелката до трета степен,четвърта мисля че и идва в повече с тези настройки, а даже на трета вентилатора е силничък ! Ако искаш за проба може да я ограничиш и до втора степен и да направиш настройките и /на втората степен/ т10-60 т11-30 като наблюдаваш дали има стабилен пламък !
iceheart - специалист
Най-вероятно ще трябва да се намали, но първо трябва да я накара да работи правилно, а после бива да даде по-подробна информация какво влиза в тези 150м2 и какъв е "правения" котел 55кв. Някоя снимка на котела няма да е излишна, а и някой ход или турболатори също няма да са в минус предполагам......ама това по-нататък..ако има желание .
hahohihi67 - помощник
днес пробвах всички сьвети и няма ефект
споделих с приятел кото има сьщата горелка оказа се че ползва сьщите пилети
взех неговите настроики и трьгна
т1-0
т2-1
т3-51
т4-14
т5-05
т6-10
т7-18
т8-51
т9-38
т10-70
т11-40
т12-100
т13-45
т14-140
т15-60
т16-155
т17-65
т18-00
т19-99
т20-50
на мошност 3
но на мен ми идва слабо
тва са снимки на котела от вьтре
Прикачен файл:
IMG_20160224_115734.jpg
Прикачен файл:
IMG_20160224_115802.jpg
Прикачен файл:
IMG_20160224_115835.jpg

Прикачен файл

IMG_20160224_115734.jpg
Svezar - специалист
Увеличил си времето между дозите,но и самите дози също са много увеличени така че там няма голяма разлика . Така като гледам проблема ти е бил във вентилатора понеже при настройките на приятеля ти е духа много по-слабо ! Само не ми се мисли какъв разход ще дава при тези настройки ,ако работи постоянно на втора или трета степен,а ти казваш че даже са ти слаби....дано да са ти евтини пелетите че иначе..... :shock: