Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
FM STEREO - специалист
Така е прав си,иначе съм виждал такава инсталация,как е правена само изпълнителя знае. :)
PCL82 - майстор
Такова празапасяване с 6мм2 първо технологично е много трудно за изпълнение (кутиите са тесни за 6мм2, а контактите са предвидени за до 2,5мм2), второ е излишно скъпо и трето опасно е да се слага предпазител повече от 16А на контакти, четвърто отоплението на ток и други уреди тип "енергиен вампир" стават все по редки.

Даже изпълнението с 4мм2 главни и 2,5мм2 отклонения е пресилено, но то е все още в границите на изпълнимото.
2,5мм2 за цялата инсталация на контактите е достатъчно презапасено до дължини 30 метра от таблото.
За стаи даже класическото изпълнение с 1,5мм2 10А в повечето случаи е напълно достатъчно.

Важи правилото ако даден уред е известен и е с мощност над 2000Вт се слага на отделен кръг. Така готварската печка, бойлера, климатика и евентуално пералнята се слагат на отделни кръгове. Задължително трипроводни.

За стаите ако инсталацията удовлетворява нуждите от брой контакти и е в добро състоянеие може да остане комбинирана осветление и контакти, при условие, че се защити с 16А предпазител. Ако е в тръби може да се преизтегли трипроводно. Ако ще остава препоръчвам профилактика на всички връзки и профилактика/смяна на таблото+ зазаемител.
FM STEREO - специалист
Такова празапасяване с 6мм2 първо технологично е много трудно за изпълнение (кутиите са тесни за 6мм2, а контактите са предвидени за до 2,5мм2)

Има контакти които стават за монтаж на 4мм2,дъното на конзолата и кутиите се разпробива и контакта се монтира лесно.
ktamen - специалист
И каква е ползата от тази дебела жица, че аз не мога да се сетя :? :?
hidrazin - майстор
И за какво ти е жица 4 квадрата на контакт за 16А ???
Имай едно на ум, че има контакти които като им сложиш дори 2,5 квадрата, при опит да ги натикаш в конзолата и се разпадат.
Или се деформират до неузнаваемост. :-D
:partyman:
nikolov333 - майстор
Как за какво...ами ей за това :drinkers:
thebugger написа:
Ясно, благодаря! Значи го правя с 25А за вторичните и 40А за главния, да си нямам проблеми. Ако ли ми се наложи по тежък консуматор да ползвам (над 5кW), ще отделя 1 контакт на собствен бушон 40А и ще му сложа нови кабели и това е. Пак благодаря.
valentino76bs - майстор
FM STEREO написа:
Такова празапасяване с 6мм2 първо технологично е много трудно за изпълнение (кутиите са тесни за 6мм2, а контактите са предвидени за до 2,5мм2)
FM STEREO написа:
Така е прав си,иначе съм виждал такава инсталация,как е правена само изпълнителя знае. :)
FM STEREO написа:
Не съм,но така е най сигурно. Може кръговете на контактите да се изкарат с 6квадрата до етажна разпределителна кутия и от там вече да се премине на 4квадрата.

Има контакти които стават за монтаж на 4мм2,дъното на конзолата и кутиите се разпробива и контакта се монтира лесно.

Ай стига бре,Фм стерео ти правил ли си някога инсталация как ги давате тея съвети не знам?
Някой като ме накара да сложа 3х4ШВПС на щепсел направо ми идва да се самоубия,за контактите също мъка ,мъка....
FM STEREO - специалист
Да имате право, няма смисъл от кабел 4квадрата след като контакта издържа до 16А, моля автора на темата да не взима под внимание написаното от мен за сечението на кабелите! Ще помоля модератора да изтрие мнението ми и ако прецени за нужно да ми бъде наложена забрана(БАН) за писане в сайта!
hidrazin - майстор
FM STEREO написа:
Ще помоля модератора да изтрие мнението ми и ако прецени за нужно да ми бъде наложена забрана(БАН) за писане в сайта!
Еееее.... , чак пък толкоз?
Поста може да си го редактираш ... ако не е минало времето де.
Ама и това е достатъчно.
:partyman:
valentino76bs - майстор
FM STEREO написа:
Да имате право, няма смисъл от кабел 4квадрата след като контакта издържа до 16А, моля автора на темата да не взима под внимание написаното от мен за сечението на кабелите! Ще помоля модератора да изтрие мнението ми и ако прецени за нужно да ми бъде наложена забрана(БАН) за писане в сайта!
Ееее стига бе стана ми гузно ся ,не съм целял да те засегна горе главата всички се учим и като грешим пак се учим нема грижи сори!
:partyman:

Има и контакти така направени оригинал мейд ин Булгария всички панелки имат контакт с 4ммкв. кабел само ,че е 2х4
Оп тука и аз може да греша....всъщност не си спомням дали беше магистралата само а понеже са два контакта да са ги разклонили от чехъла/вид контакт/ на 2.5..
та :partyman: още веднъж!!!