Така е прав си,иначе съм виждал такава инсталация,как е правена само изпълнителя знае. 
Такова празапасяване с 6мм2 първо технологично е много трудно за изпълнение (кутиите са тесни за 6мм2, а контактите са предвидени за до 2,5мм2), второ е излишно скъпо и трето опасно е да се слага предпазител повече от 16А на контакти, четвърто отоплението на ток и други уреди тип "енергиен вампир" стават все по редки.
Даже изпълнението с 4мм2 главни и 2,5мм2 отклонения е пресилено, но то е все още в границите на изпълнимото.
2,5мм2 за цялата инсталация на контактите е достатъчно презапасено до дължини 30 метра от таблото.
За стаи даже класическото изпълнение с 1,5мм2 10А в повечето случаи е напълно достатъчно.
Важи правилото ако даден уред е известен и е с мощност над 2000Вт се слага на отделен кръг. Така готварската печка, бойлера, климатика и евентуално пералнята се слагат на отделни кръгове. Задължително трипроводни.
За стаите ако инсталацията удовлетворява нуждите от брой контакти и е в добро състоянеие може да остане комбинирана осветление и контакти, при условие, че се защити с 16А предпазител. Ако е в тръби може да се преизтегли трипроводно. Ако ще остава препоръчвам профилактика на всички връзки и профилактика/смяна на таблото+ зазаемител.