geniya написа:Аз имах токова опушване първата седмица на ползване на горелката. Дистрибутора ми обеща да дойде за настройка на горелката в събота аз бях закачил горелката в понеделник и нямах намерение да го чакам цяла седмица, затова я пуснах с заводските настройки. Но 90-те секунди първоначално зареждане бяха толкова много, че въздуха не може да излиза около купчината с пелети и почваше да пуши толкова много при разпалването, че излизаше пушек навсякъде където имаше дупчица по котела. Всичко се опушваше и в къщата се усещаше миризмата на пушек. След намаляването на ф лоад на 55сек вече месец не съм и видял от тогава дим да излиза някъде.gnt69 написа:Не може да не е виновен комина. Другия вариант за който се сещам е някой да пуска ширма в къщата без да е отворен прозорец. Аз няколко пъти съм се обгазявал. Последно миналата година на рождения ден на жената. Някой от гостите пуснал ширма без отворен прозорец и познай пушек и чудо не можем да се видим.Ясно съм написал, че винаги опушването е през нощта, къв ширм, кви пет лева.Котела е на кота нула в гаража а се опушват два етажа нагоре.Може и да са забравили някаква задна врата отворена, която да е объркала тягата, но според човека всеки ден е едно и също и засега нямаме обяснение.
Ето ги моите настройки за ''безкраен съспенд''.Естествено режима е High Power, Cleaning Setup Fan-10 sec(има значение , ако е 20 ,понякога не става, не питайте защо , дълго е за обясняване), Fan 20%(не е фатално , става и с 18 или 19, аз искам да си има горене с пламък, макар и малък , а не тлеене),Suspend time MAX 6 мин(работи и на 7 , но понеже намалих кол. пелети на P 3,а това е от значение , при мен 7мин са на ръба, а с 6 съм сигурен , че не гасне).И последни , но не по важност- IR Level Setup
рег.на пламък >22/10 s
липса на пламък <5/240 s.
Това е .Пелетите са дървесни, взимам ги от едно място (след като пробвах от 3 различни) и качеството е бих казал, над средното.Комина ми е дълъг и топъл(вътрешен)и има силна тяга.Скоро направихме тези настройки(с една разлика-Suspend time MAX-5 min), на един роднина с грейко 20(моята е 30-ка), и котел Грейко и работи добре.Намалих минутите, защото при него подаването на трета степен е по-малко , отколкото при мен.