Ти открай време си на малък марж. Това ти е от близката по настройка температура на вентила - 55 вода и 52-51 ти е вентила. Не виждам как трипътния ще прави проблем с този радиатор. При близка настройка вода/вентил не може да качи нависоко защото бързо достига заданието. По този начин към инсталацията се праща по-малко количество гореща вода. Ако сложиш вентила на 45 ще работи през 10 градуса и ще качва по-високи мощности защото ще тласка повече топла вода към радиаторите.