• 1
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 327
Най - вълнуващия въпрос зимно време.
bogatia - помощник
Благодаря сега ще пробвам .
nokoniko - специалист
При мен / на аурига б/ пар.76 е активен и може да се избира между 1 или 2 . Фабрично е 2.
bogatia - помощник
Нещо не се получава . Като намаля п.55-60/67 ;п.24-130 п.28-180 спира да гори и не вдига температура на водата повече от 48 гр.
nikrum - специалист
bogatia написа:
Нещо не се получава . Като намаля п.55-60/67 ;п.24-130 п.28-180 спира да гори и не вдига температура на водата повече от 48 гр.
Остави си пар24 и пар28 фабричните.пар 55 го сложи 70 което означава че ще започва модулация по димни газове при 140 гр.сложи пар.52 да е 53 гр и ограничи мощността на горене на 3 степен.това ще доведе до икономия.Поддържай в стаите 23 гр с хистерезис0.5 гр ако можеш през комфортна часова зона и 19 през икономична/сън.
bogatia - помощник
nikrum написа:
bogatia написа:
Нещо не се получава . Като намаля п.55-60/67 ;п.24-130 п.28-180 спира да гори и не вдига температура на водата повече от 48 гр.
Остави си пар24 и пар28 фабричните.пар 55 го сложи 70 което означава че ще започва модулация по димни газове при 140 гр.сложи пар.52 да е 53 гр и ограничи мощността на горене на 3 степен.това ще доведе до икономия.Поддържай в стаите 23 гр с хистерезис0.5 гр ако можеш през комфортна часова зона и 19 през икономична/сън.
Благодаря ще пробвам.
nokoniko - специалист
bogatia написа:
nikrum написа:
bogatia написа:
Нещо не се получава . Като намаля п.55-60/67 ;п.24-130 п.28-180 спира да гори и не вдига температура на водата повече от 48 гр.
Остави си пар24 и пар28 фабричните.пар 55 го сложи 70 което означава че ще започва модулация по димни газове при 140 гр.сложи пар.52 да е 53 гр и ограничи мощността на горене на 3 степен.това ще доведе до икономия.Поддържай в стаите 23 гр с хистерезис0.5 гр ако можеш през комфортна часова зона и 19 през икономична/сън.
Благодаря ще пробвам.
Как са нещата, има ли подобрение?
miroalav8 - напреднал
При мен пар10-14;18-35;24-110;28-160 а пар55-160 но аз съм я напраил по вода 55гр. ±3. С тези параметри ми гори около 25-30 кг. при нонстоп бачкане.
bogatia - помощник
nokoniko написа:
bogatia написа:
nikrum написа:
Остави си пар24 и пар28 фабричните.пар 55 го сложи 70 което означава че ще започва модулация по димни газове при 140 гр.сложи пар.52 да е 53 гр и ограничи мощността на горене на 3 степен.това ще доведе до икономия.Поддържай в стаите 23 гр с хистерезис0.5 гр ако можеш през комфортна часова зона и 19 през икономична/сън.
Благодаря ще пробвам.
Как са нещата, има ли подобрение?
С цел икономия има , но не загрява повече от 49 гр.на водата при минус 7 -8 .И в стаите не става повече от 20гр.
miroalav8 - напреднал
Задай на пар55 някаква по висока стойност за да може да модулира пп вода, аз стигах до 160 гр на дим. газове. Поради нептавилни настроики ми се беха задрастили димоотводите на камината, като ги изчистих стигамдо 120гр. С настройките кадето г бях качил по рано тем. на вода поддържам 60 гр.
bogatia - помощник
miroalav8 написа:
Задай на пар55 някаква по висока стойност за да може да модулира пп вода, аз стигах до 160 гр на дим. газове. Поради нептавилни настроики ми се беха задрастили димоотводите на камината, като ги изчистих стигамдо 120гр. С настройките кадето г бях качил по рано тем. на вода поддържам 60 гр.
Ще пробвам веднага .
  • 1
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 327

Тема "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения." | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: