Най - вълнуващия въпрос зимно време.
LazarGanev - "Велик майстор"
maistor Mani написа:
maistor Mani написа:
Когато я пуснахме октомври ,ноември и декември работише без проблем-тогава бях само с конвектори 3 бр. и 2 радиатора 50/120. Но от януари месец,когато хвана студено време ,не успяваше да стопли и добавих още 4 радиатора 120/50 и спрях конвекторите,но не успява да затопли
Дали,ако се опитам да свържа водната система тип "Тихелман" ще има по-добър ефект,понеже нямам възможност да пусна трасе към всеки отоплителен уред
Нищо няма да подобриш ако ги свържеш по друга схема. Може би ти идва малка термопомпата. Защо си махнал конвекторите? Каква квадратура отопляваш?
maistor Mani - напреднал
LazarGanev написа:
maistor Mani написа:
maistor Mani написа:
Когато я пуснахме октомври ,ноември и декември работише без проблем-тогава бях само с конвектори 3 бр. и 2 радиатора 50/120. Но от януари месец,когато хвана студено време ,не успяваше да стопли и добавих още 4 радиатора 120/50 и спрях конвекторите,но не успява да затопли
Дали,ако се опитам да свържа водната система тип "Тихелман" ще има по-добър ефект,понеже нямам възможност да пусна трасе към всеки отоплителен уред
Нищо няма да подобриш ако ги свържеш по друга схема. Може би ти идва малка термопомпата. Защо си махнал конвекторите? Каква квадратура отопляваш?

не съм ги махнал,просто съм ги спрял 100 кв.без изолация съм
Zoro5 - специалист
100кв.м без изолация, само с 5 киловата, в големия студ - просто забрави! Намали темп. в помещенията които не ползваш - така ще се пренасочи енергията към "обитаемите" стаи. Иначе ще трябва да помагаш с други отоплители, поне още 5 киловата.
ТП работи по-добре с конвектори отколкото с радиатори, но в случая не достига мощността от ТП . Но ако се изолираш с 10санта отвсякъде, ще ти стигне.
maistor Mani - напреднал
Zoro5 написа:
100кв.м без изолация, само с 5 киловата, в големия студ - просто забрави! Намали темп. в помещенията които не ползваш - така ще се пренасочи енергията към "обитаемите" стаи. Иначе ще трябва да помагаш с други отоплители, поне още 5 киловата.
ТП работи по-добре с конвектори отколкото с радиатори, но в случая не достига мощността от ТП . Но ако се изолираш с 10санта отвсякъде, ще ти стигне.
10 санта отвън или вътре
Zoro5 - специалист
maistor Mani написа:
...10 санта отвън или вътре
Няма значение, важно е общо да се съберат поне 10.
maistor Mani - напреднал
Zoro5 написа:
maistor Mani написа:
...10 санта отвън или вътре
Няма значение, важно е общо да се съберат поне 10.
Мисля да сменя и климатика за 24 и по-голям ТО какво мислите и да направя изолация на таваните!?
ivan_v - специалист
15 градуса разлика вход/изход е много. При 7.7 KW изходна мощост на машината това означава по-малко от половин кубик/час циркулация. Трябва да се постигне ΔT близко или равно на 5 ( а защо не и по-иско,но е трудно). Това се прави или с мощна помпа, или по-добре с ниски хидравлични загуби на трасето. За нискотемпературна система се преоразмеряват не само радиаторите, а и тръбите, кранчетата( аз вкъщи съм без кранчета, температурите са изравнени с корекция в броя на глидерите), и филтрите. Помпата може да направи 1.5m3/h , ако се намалят хидравличните загуби.
При положение,че ТП достигне 50° изход и 45° връщаща вода, а стаите не са затоплени до желаната температура значи трябва да се подобри системата, а не да се търси по-мощна ТП.
ПП Още веднъж- акцент на кранчетата- или без тях, или да са сферични с цел по-малко съпротивление.
maistor Mani - напреднал
ivan_v написа:
15 градуса разлика вход/изход е много. При 7.7 KW изходна мощост на машината това означава по-малко от половин кубик/час циркулация. Трябва да се постигне ΔT близко или равно на 5 ( а защо не и по-иско,но е трудно). Това се прави или с мощна помпа, или по-добре с ниски хидравлични загуби на трасето. За нискотемпературна система се преоразмеряват не само радиаторите, а и тръбите, кранчетата( аз вкъщи съм без кранчета, температурите са изравнени с корекция в броя на глидерите), и филтрите. Помпата може да направи 1.5m3/h , ако се намалят хидравличните загуби.
При положение,че ТП достигне 50° изход и 45° връщаща вода, а стаите не са затоплени до желаната температура значи трябва да се подобри системата, а не да се търси по-мощна ТП.
ПП Още веднъж- акцент на кранчетата- или без тях, или да са сферични с цел по-малко съпротивление.

Понеже не съм много наясно-какво ще рече да се намалят хидравличните загуби! :?
Трябва да търся начин да закарам топла вода до всеки радиатор,а не както са при мен последователно ли?
ivan_v - специалист
по-широки тръби, по-големи филтри, сферични кранчета http://www.shop.bg-maistor.com/images/s ... -kms-2.jpg
вместо такива
http://tashev-galving.com/images/items/ ... %20683.jpg
последните дори имаксимално отворени имат голямо съпротивление ( не пускат много вода)
Zoro5 - специалист
maistor Mani написа:
Мисля да сменя и климатика за 24 и по-голям ТО какво мислите и да направя изолация на таваните!?
Карай ги едно по едно! Първо си направи топлоизолацията, а климатика е лесна работа - може да почака. Ако ти е хубава изолацията може и да си остане тази ТП. Първо се прави изолацията и тогава се избира ТП - ти си ги започнал отзад-напред нещата. Влючвай духалки да изтикаш февруари и той сезона ще приключи, а като се стопли се заеми с ТИз.

Тема "Изграждане на водната инсталация на парно от термопомпа от климатик" | Включи се в дискусията: