8180 написа:Всъщност утечка към земя може да протече и от захващането/закрепването на бойлера посредством набитите шпилки в стената. При мен така се беше получило веднъж на моя бойлер, който е занулен(двупроводна инсталация). Не се сещам повода и случая, но бях му откачил само захранващата нула, и останах да зяпам , когато включих бойлера и той заработи без нулатаIcovich написа: пробвах да разкача и "жълто-зеления" проводник но пак сработва защитата.Ако си с метален водопровод, има логика, ако е полипропилен - странно.
Най-вероятно изолационното съпротивление на нагревателя е недостатъчно - трудно ще го хванеш с мултицет.
Има "дефектен ток" към корпус и ж-зелен (или водопровод).
Решението - по-добър нагревател и/или по-читава ДТЗ. Последната ми се върти, че не е задължителна за бойлер.
 . Така и не разбрах със сигурност откъде идва тази "земя" по корпуса на бойлера. Явно шпилките в стената може би опират в арматура, тръбите ми не са метални.
. Така и не разбрах със сигурност откъде идва тази "земя" по корпуса на бойлера. Явно шпилките в стената може би опират в арматура, тръбите ми не са метални.Утечка сигурно и по водата в тръбите може да протече, но дали е достаъчна да задейства ДТЗ, може би и е според зависи
 . Това по въпроса за разкачения жълто-зелен проводник и евентуална утечка от фазата през дефектен нагревател.
 . Това по въпроса за разкачения жълто-зелен проводник и евентуална утечка от фазата през дефектен нагревател.И според мен проблема на автора е в нагревателя, ако всичко му е правилно свързано.
 .
 .