В ръководството пише много неща. Съветвам те да го изтеглиш и прочетеш. Степените на горене са три плюс една за поддържане на жарава. Всяка се настройва поотделно.
Максималната мощност към водната риза е 14,3 кw и 1,7 kw топлинна мощност излъчва самата камина.
16 киловата въобще не са много. Това не са 16 киловата отопление от електрически печки Лъч по стаите. Наистина с такова отопление би изврял от жега. Тук имаш тръби, по тези тръби тича вода, тази вода загрява метални радиатори и тези радиатори чрез конвекция излъчват топлина от температурната разлика между повърхността на метала и въздуха в стаята.
Да, ще има момент да поседи в "поддържане", но като падне температурата на водата (или в стаята - според по какво регулираш горенето), ще последва разпалване. По температура на водата ще да е по-добре или поне това е по-често използвания начин.
Големият радиатор в стаята с камината не е проблем, стига да го снабдиш с термостатична глава. Такива глави трябва да има всеки радиатор, като се оставя една "точка" (бойлер, лира или мъничък радиатор) без термоглава, за да може водата да си циркулира от там докато помпата тласка водата. При положителни температури може да не ползваш изобщо радиатора в стаята с камината (термоглавата на 0). Ти ще го видиш това в движение. Но дори винаги да е пуснат, стаята ще са загрява по-бързо, термоглавата ще затвори циркулацията през него и все едно го няма. Буквално ще изстине все едно не е присъединен. Е, почти все едно го няма, защото ще трябва и за него да се грее вода, т.е. повечко пелети до затоплянето, но и по-бързо ще темперираш тази стая.
Разбира се че има таймер за пускане/спиране по часове. Горивната скара (или по-точно камера) не е от ретортен тип. Минималната мощност зависи много от пелетите. Ако пелетките са запалват бързо и изгарят напълно може да се направи минимална 3-4 kw нищо че производителят е дал 5.
Ако разгледаш темата "Разход на пелети" ще забележиш че отопляващите се с камини имат по-нисък разход в килограми за някакъв период от време в сравнение с котлите. От една страна това се дължи на предполагаемо високо качество на ползваните пелети от дървесина, от друга по-малък отопляван обем (не задължително, а също в повечето случаи) и от трета страна - цялата топлина от горенето остава в стаята.
Максималната мощност към водната риза е 14,3 кw и 1,7 kw топлинна мощност излъчва самата камина.
16 киловата въобще не са много. Това не са 16 киловата отопление от електрически печки Лъч по стаите. Наистина с такова отопление би изврял от жега. Тук имаш тръби, по тези тръби тича вода, тази вода загрява метални радиатори и тези радиатори чрез конвекция излъчват топлина от температурната разлика между повърхността на метала и въздуха в стаята.
Да, ще има момент да поседи в "поддържане", но като падне температурата на водата (или в стаята - според по какво регулираш горенето), ще последва разпалване. По температура на водата ще да е по-добре или поне това е по-често използвания начин.
Големият радиатор в стаята с камината не е проблем, стига да го снабдиш с термостатична глава. Такива глави трябва да има всеки радиатор, като се оставя една "точка" (бойлер, лира или мъничък радиатор) без термоглава, за да може водата да си циркулира от там докато помпата тласка водата. При положителни температури може да не ползваш изобщо радиатора в стаята с камината (термоглавата на 0). Ти ще го видиш това в движение. Но дори винаги да е пуснат, стаята ще са загрява по-бързо, термоглавата ще затвори циркулацията през него и все едно го няма. Буквално ще изстине все едно не е присъединен. Е, почти все едно го няма, защото ще трябва и за него да се грее вода, т.е. повечко пелети до затоплянето, но и по-бързо ще темперираш тази стая.
Разбира се че има таймер за пускане/спиране по часове. Горивната скара (или по-точно камера) не е от ретортен тип. Минималната мощност зависи много от пелетите. Ако пелетките са запалват бързо и изгарят напълно може да се направи минимална 3-4 kw нищо че производителят е дал 5.
Ако разгледаш темата "Разход на пелети" ще забележиш че отопляващите се с камини имат по-нисък разход в килограми за някакъв период от време в сравнение с котлите. От една страна това се дължи на предполагаемо високо качество на ползваните пелети от дървесина, от друга по-малък отопляван обем (не задължително, а също в повечето случаи) и от трета страна - цялата топлина от горенето остава в стаята.