MurderY написа: Затова или ми дайте конкретен пример, къде съм говорил глупости и не разбирам или недей да пишете общи неща от рода, че не съм наясно. Добре е да се каже с кое.Ами аз съм дал пример ама кой да чете, нали трябва да се пише!
MurderY написа: А 30 за баня според мен няма никакъв смисъл. Все пак утечка от 30 може да те убие, а отделно като си в бянята, мокър, си представям какво става с 30.Ако бойлера е защитно занулен с трети проводник, то отечката ще мине по пътя с най-малък импеданс (през зануляването).
Ако нямаш зануляване тогава, ще мине по водата и може би през теб. Тогава тези 30мА може да те убият.
Няма лошо, намери си ДТЗ с по-малък ток на сработване и пробвай.
По-скоро трябва да се притесняваш да не ти се разхлаби нулата или да се прекъсне PEN проводника от електромера до таблото ти.
Тогава никаква ДТЗ няма да помогне.
Ако все пак продължаваш да се притесняваш, изключвай бойлера когато някой се къпе.
В тази тема един колега от форума по чудо е оцелял в банята след като му се е офазил бойлера -> viewtopic.php?t=58024