Най - вълнуващия въпрос зимно време.
naskov - майстор
Блъсни кошничката максимално назад към запалката.
kamina.alba18kw - специалист
naskov написа:
Блъсни кошничката максимално назад към запалката.
Всеки път го правя. Мисля варианта да я отварям за така нареченото мащабно почистване. Макар, че е чистена преди има няма 500кг пелети. Не знам как може да работи идеално и изведнъж да си промени характера. Сигурно е женска... други идеи.
bmahob - майстор
И при комшията на 500кила иска основно, помва да мига метлата, да гасне, тпй е с Аурига
Vartasilver - специалист
kamina.alba18kw написа:
Колеги помощ... Ново 20... от 2 дена пускам печката , изтъркана, излъскана и със съмото запалване един буен пламък. След 5- тата минута през стъклото нищо не се вижда. Все едно е горяла 3 дена. Какво става бе мамка му. Тая сутрин понапълни малко кошничката, че се наложи да отворя и да побутна пелетите да и помогна да запали и да избегна детонация евентуално. Какво се случва... а си беше добре до преди 2 дни. Палеше нормално, без буен пламък без да черни за 5 мин стъклото. Моля помогнете ми да реша проблема. Ще ви дам който параметър искате. :(
Пиши всичките параметри
marin_ks - специалист
Зависи от пелетите на колко време ще се почиства "основно". При хубави пелети и правилно горене може и два тона да минат и пак да няма проблем. Комина и атмосферното налягане оказват влияние на работата заради нещо което тук наричат датчик за налягане. Гледах една камина на познати която е 25 кв и е около 7000 лв. и ми се стори, че работи на същия принцип, само дето е малко по умна де. Он-лайн е с фирмата производител и при нужда могат да погледнат настройките оттам, иначе принципа същия. Аз съм с Аурига 25В и чистих веднъж на 700-800 кг. по скоро от любопитство и мерак отколкото от нужда. Сега вече съм около 1500-1600 и мсе още не е дала индикации за почистване.
filmatoplo - майстор
Това че камината предупреждава за почистване е добре ,то не трябва да се приема като повреда .
nelim - специалист
Аз отворих Алба-та на 1300кг отдолу зад пепелника и беше супер пълно с пепел :)
Горе димогарните още не съм ги чистил, защото се оказа че шпилките са по-дълги и не мога да махна капака без да извадя страниците или да скъса леко шпилките, но ще трябва да я свърша и тая работа тия дни докато е още топло :)

Така че чистенето си е важно и според мен при благоприятно време е хубаво да се прави основно на тон - макс тон и половина :)
kamina.alba18kw - специалист
Vartasilver написа:
kamina.alba18kw написа:
Колеги помощ... Ново 20... от 2 дена пускам печката , изтъркана, излъскана и със съмото запалване един буен пламък. След 5- тата минута през стъклото нищо не се вижда. Все едно е горяла 3 дена. Какво става бе мамка му. Тая сутрин понапълни малко кошничката, че се наложи да отворя и да побутна пелетите да и помогна да запали и да избегна детонация евентуално. Какво се случва... а си беше добре до преди 2 дни. Палеше нормално, без буен пламък без да черни за 5 мин стъклото. Моля помогнете ми да реша проблема. Ще ви дам който параметър искате. :(
Пиши всичките параметри

0-30 1-10 3-125 4-175 5-130 6-30 7-250 8-7
10-7 18-28 19-230 20-140 21-140 22-170 23-160 24-125 28-175 50-10 51-115 52-52 53-10 54-75 55-70 56-72 57-190 58-100 59-60 60-45 61-30 62-210 67-45 68-35 70-150 76-1 92-1 94-0 95-7 96-7 101-180

Това са ми сегашните параметри...
Vartasilver - специалист
kamina.alba18kw написа:
Vartasilver написа:
kamina.alba18kw написа:
Колеги помощ... Ново 20... от 2 дена пускам печката , изтъркана, излъскана и със съмото запалване един буен пламък. След 5- тата минута през стъклото нищо не се вижда. Все едно е горяла 3 дена. Какво става бе мамка му. Тая сутрин понапълни малко кошничката, че се наложи да отворя и да побутна пелетите да и помогна да запали и да избегна детонация евентуално. Какво се случва... а си беше добре до преди 2 дни. Палеше нормално, без буен пламък без да черни за 5 мин стъклото. Моля помогнете ми да реша проблема. Ще ви дам който параметър искате. :(
Пиши всичките параметри

0-30 1-10 3-125 4-175 5-130 6-30 7-250 8-7
10-7 18-28 19-230 20-140 21-140 22-170 23-160 24-125 28-175 50-10 51-115 52-52 53-10 54-75 55-70 56-72 57-190 58-100 59-60 60-45 61-30 62-210 67-45 68-35 70-150 76-1 92-1 94-0 95-7 96-7 101-180

Това са ми сегашните параметри...
Par3-130
Par4-170
Par5-150
Par6-20
Par8-5
Par22-150 пробвай така и пиши
kamina.alba18kw - специалист
Vartasilver написа:
kamina.alba18kw написа:
Vartasilver написа:
Пиши всичките параметри

0-30 1-10 3-125 4-175 5-130 6-30 7-250 8-7
10-7 18-28 19-230 20-140 21-140 22-170 23-160 24-125 28-175 50-10 51-115 52-52 53-10 54-75 55-70 56-72 57-190 58-100 59-60 60-45 61-30 62-210 67-45 68-35 70-150 76-1 92-1 94-0 95-7 96-7 101-180

Това са ми сегашните параметри...
Par3-130
Par4-170
Par5-150
Par6-20
Par8-5
Par22-150 пробвай така и пиши

Благодаря колега, така е по добре. Малко рано запали кибрита, но все пак достигнаха пелетите до запалката и си запали нормално.проблема с опушването на стъклото остава. След 5тата мин може би огъня обхваща цялата горивна камера и мажи всичко. Димните гледах са ограничени на 140 достига ги 150 155, но мисля, че е нормално. Къде трябва да се пипне.