6osi6 написа:Вентил не е нужен, освен за украса.



6osi6 написа:Подохладил си фреона до изпарение. Съответно той влиза в изпарителя с налягане 8,5 бара и излиза с 5,2 бара.@6osi6, науката без практика е мъртва
Ще се опитам да го обясня просто!!!
В една ТП имаме две наляганя. Ниско и високо.
Високо от нагнетателното отверстие на компресора до дросела ( ТРВ, капилярка, ЕТРВ или каквото и да бил друг тип)
И ниско от дросела до всмукателното отверстие на компресора.
И 1000000 манометъра да закачим по линията те ще показват еднакво. Е ако искаме да сме перфекционисти почти еднакво заради някакви минимални хидравлични загуби по тръбопроводите. Нищожна разлика, която никой не го интересува.
Объркването ти идва от прегрети пари, преохладени пари, полезен прегрев в изпарителя с цел компресора да не засмуче течна фаза и т.н.
Трябва ли да имаме 5-6 или 10 наляганя в системата?
Не разбира се.
Наляганята са само 2. Ниско на изпарението и високо на кондензацията.
Тези две наляганя определят кипенето и изпарението и при една отлична ТП с КОП над 5 отношението е 1 към три.
Пример: от компресора излиза температура 65 градуса? 27,3 бара ли е налягането? А манометъра показва 15 бара.
ЗР компресора може да изкара прегрети пари до 108 градуса, какво ли ще е налягането....няма го в таблиците, няма и да го има, зашото няма такава кондензация, въпреки, че компресора дава тази температура.
Какво ти говори това? Хм?
Вземи си свали една програма на Копеланд: например Селект 7 и ще ти се изясни всичко.