Отговарям веднага.При сегашните температури в София горелката работи 12-14 часа в денонощието.Пускам я около 17 00 при темп на водата 24-25 градуса.След 1 час модулация 1, 2, 3 степени инсталацията е на 68 градуса, термо главите затварят и още 1 час работи през 15 мин. само на 1 степен. Гася я около 19 00. Включвам я пак около 22 00 часа при темп на водата 35-36 градуса и до около 8 00 ч сутринта работи непрекъснато в този режим 15 на 15 мин. на 1 степ.от 58 до 68 градуса, който според мен е неикономичен.През деня темп в помещенията не пада под 20 градуса а през нощта е около 22 градуса.Помпата е с термо датчик на изх.вода от котела и той я вкл'ючва на 52-54 градуса.За бидоните имам помещение на 5 м. от котела в което темп. не пада под 10 градуса.Там е и бидона с

ники_ник написа:Отговарям веднага.На база тези цифри в 440 литра вода може да акумулираш 16,2 Кв/ч енергия
Пускам я около 17 00 при темп на водата 24-25 градуса.След 1 час модулация 1, 2, 3 степени инсталацията е на 68 градуса
Включвам я пак около 22 00 часа при темп на водата 35-36 градуса
Буфера ще го загряваш до 63 и ще го охлаждаш до 30 градуса
сметката е 33 х 0,44 х 1,1163 = 16,2 кВ/ч
В сметките залагам реалните за този тип топлообмен 5 градуса температурен напор. Хубаво е серпентината да е хубаво разгърната в целия 220 литров бидон.
Успехи!