Най - вълнуващия въпрос зимно време.
шоп - майстор
syncho написа:

шоп за това kuuuuuul успява, защото има само 3 кръга.
Сигурно е заради това. Наистина е хубаво да се знае общият дебит. Иначе само се гадае.

Аз още неразбирам как помпа 25/4 на първа скорост върти подово, макар и само три кръга

От диаграмата напор/дебит това подово за да отдаде поне 5 Кв/ч енергия с делта 5 градуса и антифриз то дебита трябва да е поне 1м3/час

При този дебит напора е само 1,2метра на първа скорост. Това е много малко за кръгове
http://valtec.ru/document/calculate/flash.html

при мощност 5 киловата и 5 гр. делта Т 1 линеен метър тръба с ал. вложка ф16х2 има около 4700 Ра съпротивление

Коефициента К за антифриз -20 гр е 1,11

Може би бъркам някаде :? Може би водното не отдава 5 киловата...
:idea: :idea: :idea: може би смятам 5 киловата за един кръг, а трябва да кажем по 1,5 кв на кръг примерно

Прикачен файл

grundfos-ups-25-40.jpg
grundfos-ups-25-40.jpg (61.1 KиБ) Видяна 2057 пъти
6osi6 - майстор
шоп написа:
1 линеен метър тръба с ал. вложка ф16х2 има около 4700 Ра съпротивление
От къде го взе това съпротивление? За три кръга по 83 метра, общо 250 метра, се получава 11,75 бара.
Сигурно е 47 Ра за метър.
шоп - майстор
Дадох линк към калкулатора.

Грешката ми е че смятам само една линия, а при кууууул са 3
6osi6 - майстор
4700 Pa за метър тръба ф16 е много. Калкулаторът ти е грешен. Един малък конвектор има това съпротивление при дебит 100 литра на час.
шоп - майстор
6osi6 написа:
4700 Pa за метър тръба ф16 е много. Калкулаторът ти е грешен. Един малък конвектор има това съпротивление при дебит 100 литра на час.
Може да греша аз, но не и калкулатора!
http://valtec.ru/document/calculate/flash.html

Хиляди хора в многомилионна Русия го използват:-)
6osi6 - майстор
Прикачен файл:
RDJ3.png
RDJ3.png (83.44 KиБ) Видяна 2031 пъти
16.7 кРа при 214 литра на час, съпротивление колкото е на 3,5 метра тръба според калкулатора. 4,7 кРа при 97 литра на час, съпротивление колкото за един метър тръба според калкулатора.
radius - майстор
При подовото, за съпротивлението, не влияят ли главно завоите на тръбата, т.е. всеки ъгъл е еди-колко си пад на налягане.
шоп - майстор
radius написа:
При подовото, за съпротивлението, не влияят ли главно завоите на тръбата, т.е. всеки ъгъл е еди-колко си пад на налягане.
Така е!
http://valtec.ru/document/calculate/flash.html

Най-отдолу в калкулатора са дадени и локлалните съпротивления за всяка дъга, тетка, коляно, завой, кривка, редукция, кран и т.н.
6osi6 - майстор
шоп написа:
в калкулатора са дадени и локлалните съпротивления за всяка дъга, тетка, коляно, завой, кривка, редукция, кран и т.н.
Това не е ли коеф. за умножение по полученото съпротивление според дебита за метър тръба?
Какъв дебит си заложил, за да получиш 4700 Ра съпротивление на метър тръба?

Тема "Водно подово отопление" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: