syncho написа:Сигурно е заради това. Наистина е хубаво да се знае общият дебит. Иначе само се гадае.
шоп за това kuuuuuul успява, защото има само 3 кръга.
Аз още неразбирам как помпа 25/4 на първа скорост върти подово, макар и само три кръга
От диаграмата напор/дебит това подово за да отдаде поне 5 Кв/ч енергия с делта 5 градуса и антифриз то дебита трябва да е поне 1м3/час
При този дебит напора е само 1,2метра на първа скорост. Това е много малко за кръгове
http://valtec.ru/document/calculate/flash.html
при мощност 5 киловата и 5 гр. делта Т 1 линеен метър тръба с ал. вложка ф16х2 има около 4700 Ра съпротивление
Коефициента К за антифриз -20 гр е 1,11
Може би бъркам някаде




Прикачен файл
grundfos-ups-25-40.jpg (61.1 KиБ) Видяна 2050 пъти