Не гледай ламбдата, гледай да има добро изгаряне. Карай на по-висока ламбда, няма да ти пращаме еколози
. Ератовските горелки искат повече въздух.

пон юни 04, 2018 8:34 pmSabonis написа: 9моята система виадрус качен на подкамера е почти готова, само остава да взема горелката на 16.06 и да се пусне за проба
вт юни 26, 2018 10:49 amandy_forresite написа: Вчера след като писах се сетих, че човекът има правоВентилатора на тая горелка създава положително налягане в тая система- комин и котел.. Ако смуче въздух отнякъде, ламбдата го отчита в комина и коригира, само че този въздух няма значение за обдухването на пелетите - горелката не обдухва достатъчно, защото контролерът намалява подаването на въздух за горенето отчитайки общото к-во кислород през димоотвода.
Точно сега като се пробва би трябвало да пропушва през неплътностите заради по-ниската тяга.
чет юни 28, 2018 10:44 amventzi48 написа: Благодаря на всички които дадоха мнения. Искам да повторя какво се получава когато намаля въздуха - започва да гори с пушляване и котлето почернява и показанията на ламбдата отиват над 1.6-1.7 -дори отива над 2 и индикацията изчезва. Котела не пуши в котелното. Имах питане как да проверя дали смуче въздух между камерата и котела и през двете врати?Венци, от никъде не смуче бе. Въздух ме требе на котела. Не се проветрява, затуй е черен и пушляви.
Сподели форума:
Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:
Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: