Здравейте, имам досаден проблем — ДТЗ (дефектнотокова защита) се задейства в един от кръговете на домашната, монофазна електроинсталция (трипроводна). Проверих с мултицет кръга и се оказа, че земята и нулата са дадени на късо. Няма включени уреди в този кръг, всички контакти са проверени и са наред. Проблемът явно е под мазилката, а говорим за чисто нов блок. Бихте ли ме посъветвали как да реша проблема? 
