пет юли 01, 2016 1:48 ama_stoev написа: Продъни се и втория агрегат на клиента. Топлооменника тече като лейка. По анализ водата от сондажа е е с повече сулфати, активен кислород, мътилки и не помня дали нямаше и други.Не само се пука но и ако трубите някъде по путя са медни ги прави тънки като хартия, сулфата ги изяжда отвътре и се пукат.
Така стана с мен 2005-2006 тук в Чикаго.
Щях да наводня мазето, та сменях тръби от медни на PVC. Между кладенчовата помпа и термопомпата.
Не си правете ташак с отворен луп. Ял сум му попарата и повече не го пипам.
Тест ако имаш 20 бона в излишък искаш да ги хвърлиш в една дупка в морето, направи си Термопомпа отворен кръг, това е..
16 години го права тук знам му всичките тънкости. Отворен кръг, не го пипай, и точка.
А да не говоря за една желязна бактерия, която толкова бързо запушва тръбите че си нямате на представа.
И никак не можеш да я премахнеш.
А да не говорим за котления камък когато машината работи на охлаждане, даже и при медно/никеловите топлообменници се получава котлен камък.
Последна промяна от tony-bobo на пон авг 20, 2018 10:49 am, променено общо 1 път.