нед сеп 09, 2018 11:42 amВалери Найденов написа:Предполагам, който е изчислявал подовото е сметнал дебита/съпротивлението и от там помпата:-)
Аз имам 10 кръга до 50 метра, защото има и по 35 метра два кръга. Грундфус 25/40 s130 ще свърши ли работа?
Имайте в предвид, че един плавен завой на 90градуса добавя 30 см към дължината на линията
един обратен завой на 180 градуса добавя 63см към дължината на линията.
Горното е при тръба ф16х2
За справка https://valtec.ru/document/calculate/flash.html
При положение, че няма план на полагане никой не може да каже дали помпа с напор 4 метра ще свърши работа.
По усет и без да имам възможност да смятам, за тръба ф16 през 15 см, 10 кръга помпа с напор 4 м ще е на ръба или ще сте разочарован от нея.
Все пак е за предпочитане помпа с напор 6 м, която работи на степен 2 от 3 пред помпа изпърженана макс 3 от 3 степени:-)))
Още по добре пома с напор 8м, която работи на степен 1 от 3 възможни.
При топлоизтоник камина, студен старт и желане екстерно бързо затопляне тази конфигурация е за предпочитане.
П.П. Смесителен вентил е нужен