Айде съда ще го пишем компромис за мен е малък трябва да е поне 12 л ,баланса пак компромис го сложи 3 бара щото трябва да е 6,и айде и налягането компромис го направи 1 цяло и нещо защото трябва да е 3 бара.
Да де, ама проблемите идват от компромисите. След като тръбите са медни, не виждам причини да се правят компромиси. Сложи:
- нов соларен разширителен съд 12л, напомпен на 2.5 бара
- нов препазен клапан
- група за пълнене от 2 тройника и 3 крана в участъка между бойлера и помпата
- евнтуално нов възвратен клапан, щом е на 10 години
Напълни системата по правилата, като затвориш средния кран от пълначната група, надуваш от водопровода през горния кран в посока панела и източваш през долния кран за да се обезвъздуши от струята. За крана-обезвъздушител забравяш. Като спре да бълбука въздух - затваряш крана за източване на групата за пълнене и повишаваш налягането до 3-3.5 бара. Затваряш крана за пълнене и отваряш междинния кран на групата. Сподели резултата.