ср окт 17, 2018 3:32 pmmuhala написа:Да инсталацията е двупроводна, просто в дълбоката провинция такова захранване идва от стълба, това предлагат ЕРП-тата. На мен не ми е ясно как да подбера правилно АП ....да ги каскадирам, та да имам селективно задействане на АП и дали този кабел от 6mm няма да е тънък за цялата инсталация, както и не ми е ясно какво ще стане, ако захраня така първия етаж и дали няма др. начин да го захраня.ср окт 17, 2018 11:36 amatanasov2004 написа: ....От таблотоЧак пък 4мм2... Номиналния ток на контактите е 16А. Такъв предпазител се слага на линията и кабела няма нужда да е повече от 2.5мм2 в такъв случай.
към контактите напълно достатъчни са 4 м2 мостов кабел .....
ср окт 17, 2018 11:36 amatanasov2004 написа: ....Не мислиш ли, че 35А са твърде много за 4мм2 кабел, а и за всеки един контакт ?
АП-та от 25 до 35 А са напълно достатъчни, но
ако искаш повече - лесно се демонтирати се подменят.
ср окт 17, 2018 11:36 amatanasov2004 написа: ....Ти си играч! Какъв е предпазителя при елекромера ?
За главен предпазител не виждам смисъл повече от 63 А, но моят е 100Аза един апартамент.
С тези 100А може да се запалиш!
ср окт 17, 2018 11:36 amatanasov2004 написа: ....За мен горното означава, че си с двупроводна инсталация. Няма лошо да се стяга нулата.
Важно! Добре е да имаш хубава здрава медна шина за НУЛАТА, да се стяга със здрави болтове и гайки всеки кръг. Успех!