Здравейте колеги!
Това ще да ми е първия пост във форума и искам да кажа, че съм доста приятно впечатлен както от него, така и от сайта. Има адски много полезни неща и най-вече хора, които обменят идеи, съвети, опит и си помагат взаимно. Затова съм сигурен, че ще се намери кой да ми даде малко акъл за една ситуация, над която се чудя от няколко дни.
Ето за какво става дума - имаме баня с две крушки - едната на тавана, а другата на стената над мивката. Стандартна ситация, две лампи, двоен ключ. Обачееее свети само тази на стената. Дотука нищо необичайно - почнах от крушката - здрава си е, пробвах и с нова...няма светлина в тунела, след това дойде фазомера - фаза има, има и нула, проверих и ключа - съвсем обикновен двоен ключ разделящ фазата за 2-те лампи. Работи си нормално прехвърля фаза и на единия и на другия кабел според положението и съответно беше изключен също като причинител на проблема.
Тук вече почват странните неща, а именно: направи ми впечатление, че без значение от положението на ключа за лампата на тавана горе си има фаза постоянно при светеща лампа на стената...обаче фазата изчезва, когато тя се изгаси ?!?! Тука вече логиката почна да ми обягва. Окончателно я загубих когато установих с мултицета, че горе на тавана на фасунгата има около 118-120 волта (половината от нормалното напрежение), съответно както казах по-горе това е когато свети лампата на стената, ако тя не свети и горе няма нищо.
Не знам кой се е гаврил с тази инсталация и какви свежи инженерни идеи е вложил, но на мен ми се налага да му оправям бакиите сега. В общи линии цялата инсталация в апартамента е преправяна по най-калпав и некадърен начин - за пример 2 от 3-те контакта на едната стая са на бушона за бойлер, а третия си е на един от бушоните за контакти, има контакти вързани към осветлението и въобще безумието е пълно. Въпроса обаче засега е за банята. Ако някой има идея къде е проблема и какво може да е сбъркано ще се радвам да драсне някой ред.
Съжалявам за обстоятелствеността ... айде това е края
Благодаря на прочелите романа и очаквам идеи. 
Това ще да ми е първия пост във форума и искам да кажа, че съм доста приятно впечатлен както от него, така и от сайта. Има адски много полезни неща и най-вече хора, които обменят идеи, съвети, опит и си помагат взаимно. Затова съм сигурен, че ще се намери кой да ми даде малко акъл за една ситуация, над която се чудя от няколко дни.
Ето за какво става дума - имаме баня с две крушки - едната на тавана, а другата на стената над мивката. Стандартна ситация, две лампи, двоен ключ. Обачееее свети само тази на стената. Дотука нищо необичайно - почнах от крушката - здрава си е, пробвах и с нова...няма светлина в тунела, след това дойде фазомера - фаза има, има и нула, проверих и ключа - съвсем обикновен двоен ключ разделящ фазата за 2-те лампи. Работи си нормално прехвърля фаза и на единия и на другия кабел според положението и съответно беше изключен също като причинител на проблема.
Тук вече почват странните неща, а именно: направи ми впечатление, че без значение от положението на ключа за лампата на тавана горе си има фаза постоянно при светеща лампа на стената...обаче фазата изчезва, когато тя се изгаси ?!?! Тука вече логиката почна да ми обягва. Окончателно я загубих когато установих с мултицета, че горе на тавана на фасунгата има около 118-120 волта (половината от нормалното напрежение), съответно както казах по-горе това е когато свети лампата на стената, ако тя не свети и горе няма нищо.
Не знам кой се е гаврил с тази инсталация и какви свежи инженерни идеи е вложил, но на мен ми се налага да му оправям бакиите сега. В общи линии цялата инсталация в апартамента е преправяна по най-калпав и некадърен начин - за пример 2 от 3-те контакта на едната стая са на бушона за бойлер, а третия си е на един от бушоните за контакти, има контакти вързани към осветлението и въобще безумието е пълно. Въпроса обаче засега е за банята. Ако някой има идея къде е проблема и какво може да е сбъркано ще се радвам да драсне някой ред.
Съжалявам за обстоятелствеността ... айде това е края