Така е -дори някак си да сложите датчик за димни -управлението няма да изпълнява нищо по него -самия софт не е подготвен .Аз като си купих управление за камината беше с фотоклетка ,пратих го в Натурела да му сложат и паснат и в софта -датчика за димни газове . 
съб дек 01, 2018 7:10 amLazarGanev написа: Датчикът е Pt100, но няма къде да го вържеш, понеже платката има само един такъв вход и той в контролера на горелката е зает от Pt1000. Грейко държат котелът да се управлява от по-надеждния Pt1000, вместо от NTC датчик. В контролера на камината е запазен Pt100, но там той има основна функция - регистрация на горенето (там няма фотосонда), докато при горелката би имал само информативна функцияНа Star, или поне при мен датчика за котела е NTC 10K. Установих го опитно, че като сменях горелката реших да измързелувам с разглобяването на котела и да оставя стария датчик и като не сработи прочетох
На платката има един свободен вход с означение "РТ" срещу който в описанието е записано "-", а ако има съвпадение с контролера NPBC-V4C-B би трябвало там да вържа въпросния Pt100. Ще отида да бодна един резистор за науката и ще докладвам за резултата.
P.S. Пробата е направена - свързах 110 ома на РТ и показанието за температура на димните газове стана 26, след това закачих 139 ома и показанието се промени на 97. Като отчетем толеранса на резисторите показанието е точно като по таблицата на Pt100.
Извод: Ще работи!