пет дек 07, 2018 9:59 pmGreykoExp50RB50 написа: Благодаря ,за предложението но ще се въздържа за котела,искам да закупя/заменя само главата(горивната камера) с такава на 20кв.Да, може да пробваш, аз ти гарантирам резултата - още повече конденз, дори и при по-висока котелна температура, тъй като изгорелите газове се преохлаждат по-лесно. Топлообменникът на Expert е преоразмерен (за максимално КПД) до толкова, е като сложиш по-малка горелка на голям котел, тръгва конденз. А при тебе ще е 2 размера по-голям. Грейко препоръчват в случай като твоя да се запушат крайните тръби, които така или иначе са излишни, за да се предотврати конденз. Може да се сложи по една ламаринка отгоре. Обратният вариант е безпроблемен - по-малък котел може да поеме един размер по-голяма горелка, без това да се отрази съществено на КПД. При много други марки (български и вносни) не е така - например за котел, който се води 25кВт се казва, че максималното му КПД е при 15-18кВт, после почва да спада. Но - пробвай и кажи, офертата за горивната камера си остава, пък може да си купиш и нова.
Поздрави!
Най - вълнуващия въпрос зимно време.
LazarGanev
- "Велик майстор"
15644 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
filmatoplo
- майстор
- Мнения: 17833
Аз също твърдя че конденз е възможен .
Трифон П.Трифонов
- майстор
- Мнения: 21786
пет дек 07, 2018 11:59 pmvrangelov написа: ...Прав си, неправилен термин.
@Трифон П.Трифонов, той каза, че няма място, иначе решението на проблема чрез буфер си е класика, клише е нещо съвсем различно.
Мисля, че излишно ще си оскъпи инсталацията, след като има евтино и по правилно решение.
Арматурата около буфер е кажи речи колкото неговата цена, а 2 кубика буфер си е цифра.
Ако иска, за удобство...(комфорт и по оптимално горене), пак може да добави буфер, на по малък.
LazarGanev
- "Велик майстор"
- Мнения: 14779
filmatoplo написа:Аз също твърдя че конденз е възможен .Затова предложих пълна смяна, другото е агония и похабяване на хубавия все още котел.
filmatoplo
- майстор
- Мнения: 17833
Така е ,щом се появи тази възможност да се смени с нов 20 киловатов котел .
GreykoExp50RB50
- специалист
- Мнения: 72
съб дек 08, 2018 8:01 amLazarGanev написа:Малко се пообърках ама разбрах!пет дек 07, 2018 9:59 pmGreykoExp50RB50 написа: Благодаря ,за предложението но ще се въздържа за котела,искам да закупя/заменя само главата(горивната камера) с такава на 20кв.Да, може да пробваш, аз ти гарантирам резултата - още повече конденз, дори и при по-висока котелна температура, тъй като изгорелите газове се преохлаждат по-лесно. Топлообменникът на Expert е преоразмерен (за максимално КПД) до толкова, е като сложиш по-малка горелка на голям котел, тръгва конденз. А при тебе ще е 2 размера по-голям. Грейко препоръчват в случай като твоя да се запушат крайните тръби, които така или иначе са излишни, за да се предотврати конденз. Може да се сложи по една ламаринка отгоре. Обратният вариант е безпроблемен - по-малък котел може да поеме един размер по-голяма горелка, без това да се отрази съществено на КПД. При много други марки (български и вносни) не е така - например за котел, който се води 25кВт се казва, че максималното му КПД е при 15-18кВт, после почва да спада. Но - пробвай и кажи, офертата за горивната камера си остава, пък може да си купиш и нова.
Поздрави!
Добре ще направим смяна,"има сделка" навих се и се надявам,че всичко ще е наред!

Ще организирам транспорт,на лични ако искаш да се уточним - кога,къде(вече е ясно защо...)

Поздрави!
vrangelov
- специалист
- Мнения: 853
съб дек 08, 2018 8:27 amТрифон П.Трифонов написа: ...Радвам се, че се разбраха. Това, което ще направи, също е добър вариант.
Ако иска, за удобство...(комфорт и по оптимално горене), пак може да добави буфер, на по малък.
Съгласен ли си, че ако след време сложи буфер, това сега ще е било ненужно.
Поздрави
Трифон П.Трифонов
- майстор
- Мнения: 21786
съб дек 08, 2018 9:47 amvrangelov написа: ...Ами не.
Съгласен ли си, че ако след време сложи буфер, това сега ще е било ненужно.
Поздрави
Мощен котел- 50 киловата.
Буфер - 2500 литра, да речем 2000.
Изискванията за буфер към пелетен котел са ок. 20л на киловат.
Отопляема площ-150 квадрата ли бяха?
Котела ще пали по веднъж на денонощие, винаги ще е от студено, винаги ще има конденз.
Скъпо, но незнам дали е сравнимо с последното решение.
Втори вариант:
Поставя буфер 1000 литра.
Буфера ще се изразходва преди да е изстинал котела, няма конденз.
Пак си е скъпо. Просто не си пасват нещата, няма "симфония", както казва Филма.
Двайската ще работи постоянно, изключая преходните сезони. За неговата отопляема площ, перфектната конфигурация е Експерт 20 комплект с RB 20 и буфер 1000 литра.
Всичко е въпрос на сметки и най добре предварителни и правилни.
Наблюдавам подобна инсталация– моята.
Буфера е 500, къщата е наполовина.
Имам наблюдения и над къща с подобна на неговата квадратура, с правена инсталация от човек, който активно взема отношение по темата. Експерт 20 се справя чудесно, топли и 200 л БГВ, без буфер.
Друга негова инсталация дава преразход, но неправилно "оразмерена" по изискване на заказчика. Иначе си работи добре.
Поздрави!
Благоверната каза да не си търсиш причина да не подаряваш цветя.
Последна промяна от Трифон П.Трифонов на съб дек 08, 2018 10:39 am, променено общо 1 път.
jolobg
- специалист
- Мнения: 129
пет дек 07, 2018 1:55 pmandy_forresite написа: ...Целта на ограничаването на дебита е баланс, така че смесването да започне още при 55 градуса. Да, затваря напълно при 63 (с просълзяване). От друга страна, 10% са необходими и достатъчни за загряване термоелемента на вентила. При поддържане на 63 градуса може и без кран, но процесът на подгряване на цялата система ще е по-бавен. Дебита в системата остава ~ същият както и без вентил (минус просълзяването)
Jolobg показва Херц с пряко действие. Монтира се като Есбе-то. Не разбирам какво се постига с този кран на байпаса. Притварям го. Ще прибутва повече вода към радиаторите, но дали вентилът ще успее да смеси водите за да докара в котела 55-63? Работният елемент вътре няма ли да се премести в посока да пуска към котела и да се притвори към радиаторите в по-голяма степен? Така водата ще се движи бавно...А, Jolobg, този вент няма ли да затвори напълно (без 10%) чак при връщаща 63°? Според мен това никога няма да стане. Може би 80 гр задание, пълна мощност с помпа на максимум да е възможно.

Последна промяна от jolobg на съб дек 08, 2018 10:48 am, променено общо 1 път.
Трифон П.Трифонов
- майстор
- Мнения: 21786
съб дек 08, 2018 10:36 amjolobg написа:Това не е съвсем така, щото крана както и да го връткаш, патрончето му трябва температура и си знае неговата.пет дек 07, 2018 1:55 pmandy_forresite написа: ...Целта на ограничаването на дебита е баланс, така че смесването да започне още при 55 градуса. Да, затваря напълно при 63 (с просълзяване). От друга страна, 10% са необходими и достатъчни за загряване термоелемента на вентила. При поддържане на 63 градуса може и без кран, но процесът на подгряване на цялата система ще е по-бавен. Дебита в системата остава ~ същият както и без вентил.
Jolobg показва Херц с пряко действие. Монтира се като Есбе-то. Не разбирам какво се постига с този кран на байпаса. Притварям го. Ще прибутва повече вода към радиаторите, но дали вентилът ще успее да смеси водите за да докара в котела 55-63? Работният елемент вътре няма ли да се премести в посока да пуска към котела и да се притвори към радиаторите в по-голяма степен? Така водата ще се движи бавно...А, Jolobg, този вент няма ли да затвори напълно (без 10%) чак при връщаща 63°? Според мен това никога няма да стане. Може би 80 гр задание, пълна мощност с помпа на максимум да е възможно.
С кран или без, вентилите с "пълно" отделяне, си работят по един и същ начин.
Аз слагам кран заради удобството при почистване на филтъра.
При Термовар, крана е задължителен. Без него има драма с дебита.
Вероятно си чел старата тема, дето човека си махна вентила.
Тема "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB" | Включи се в дискусията:
Сподели форума:
Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:
Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook:
Имаш нужда от подходящ професионалист за дома?
- Преустройство, ремонт и реновиране
- ↳ Вашите ремонти
- ↳ Кухня
- ↳ Баня
- ↳ Дневна
- ↳ Спалня
- ↳ Детска
- ↳ Градина
- ↳ Коридор
- ↳ Тераса и балкон
- Направи сам
- ↳ Направи сам
- ↳ Ремонтирай сам
- ↳ Къде е по-евтино?
- ↳ Дърводелство
- ↳ Ел. инструменти
- ↳ Металообработване
- ↳ Конкурс "Направи сам 2012"
- Строителство
- ↳ Всичко за вилата
- ↳ Къщи
- ↳ Саниране
- ↳ Хидроизолация
- ↳ Пасивни и нискоенергийни сгради
- Сухо строителство
- ↳ Окачени тавани
- ↳ Преградни стени и предстенни обшивки
- ↳ Сухи и повдигнати подове
- ↳ Декоративни елементи - колони, трегери, сводове и др.
- ↳ Всичко за гипскартона и гипсфазера
- Въпроси и Отговори
- ↳ Полезни съвети
- ↳ Автомобили
- ↳ Партньори
- ↳ Боядисване и Декориране
- ↳ Вентилация, климатици и термопомпи
- ↳ Водоснабдяване и канализация.
- ↳ Всичко за ремонта
- ↳ Електротехника
- ↳ Отопление
- ↳ Газификация
- ↳ Електроника и Схеми
- ↳ Газобетон
- ↳ От всичко по малко
- ↳ Компютри и периферия
- ↳ Уеб дизайн, PHP, MySQL, JavaScript, HTML..
- ↳ Мобилни устройства, GSM-и
- ↳ Нека се запознаем
- ↳ Recycle Bin
- Статии
- ↳ Практични решения
- ↳ Качване на снимки
- ↳ Какви статии искате?
- ↳ Готварство, туршии и зимнина
- ↳ Отмора и шеги
- ↳ От нищо нещо
- ↳ Не е за вярване
- ↳ Литература
- ↳ Връзки към Интересни сайтове
- Магазин
- ↳ Препоръки и Мнения за он-лайн магазина
- ↳ Крадeни инструменти !!!