Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
tsv_vatev - напреднал
пет фев 01, 2019 9:49 pmnikolov333 написа:
Пусни си 16мм2 и го свържи на шината с болтовете, където са сините кабели..
10мм2 ще свърши ли работа, че 16мм2 е скъпичък-над 4 лв/м,
а пък и гледам че жълтозелен кабел 10 мм2 свързва вратата на главното табло на входа?
Благодаря предварително
nikolov333 - майстор
Става и с 10мм2, но ако не са ти много метрите бих си взел 16мм2..
tsv_vatev - напреднал
съб фев 02, 2019 9:30 pmnikolov333 написа:
Става и с 10мм2, но ако не са ти много метрите бих си взел 16мм2..
Около 15м. Но ще прекарам предварително някакво жило в каналите на стълбището, за да мога после по-лесно да издърпам кабела и тогава ще знам точния метраж.
nikolov333 - майстор
Е щом не си прекарал още жилото, може и да се наложи да е 10мм2, да не видиш зор с 16-ката.. :-D
Бива и да обмажеш кабела с веро или гел, за да има по-малко триене с останалите в гофрето като го дърпаш.. :idea:
tsv_vatev - напреднал
нед фев 03, 2019 3:04 amnikolov333 написа:
Е щом не си прекарал още жилото, може и да се наложи да е 10мм2, да не видиш зор с 16-ката.. :-D
Бива и да обмажеш кабела с веро или гел, за да има по-малко триене с останалите в гофрето като го дърпаш.. :idea:
В чл.166 от наредба N3 дават "Най-малките сечения на защитните проводници по отношение на фазовите проводници са, както следва:
Сечения на фазовите проводници, mm2--------Най-малки сечения на защитните проводници, mm2
S ≤ 16 -------- S
Фазовият и нулевият кабел от входното табло до апартаментното са по 6мм2.
При това положение не може ли и заземителен кабел да е 6мм2?
Благодаря
nikolov333 - майстор
Да, разбира се..така е. Предположих, че партидата ви е с 50-63А предпазител и проводници 10-16мм2, понеже не сте го упоменали и преценях по снимките..
tsv_vatev - напреднал
нед фев 03, 2019 1:26 pmnikolov333 написа:
Да, разбира се..така е. Предположих, че партидата ви е с 50-63А предпазител и проводници 10-16мм2, понеже не сте го упоменали и преценях по снимките..
Извинявам се,
Моя е грешката-трябваше от самото начало да уточня подробностите:
Входното табло е сменено преди 3месеца от ЧЕЗ по моя молба, но малко след електромера си вървят старите кабели- фаза и нула по 6мм2.
В момента не съм на място да видя колко е нашия /нов/ предпазител в главното табло / на старото беше 50А/ , но така или иначе си остават старите кабели- 6мм2 до апартаментното табло.Апартаментът е малък двустаен-Главен предпазител 40А, 3 кръга за контактите по 16А, бойлер-16А, печка 25А, осветление-2 кръга по 6А.
При това положени може ли заземителния кабел да бъде 6мм2?Или пък да сменя захранващите кабели с 3Х10мм2 от входа до апартамента?
Но дали ще мога да ги прекарам в старите канали?
Като цена как ще бъдат двата варианта?
Благодаря
Последна промяна от tsv_vatev на нед фев 03, 2019 8:33 pm, променено общо 1 път.
nikolov333 - майстор
Захранващите кабели зависят от партидата и главния предпазител в електромерното табло.. Ако там е 50А с крива С в апартаментното може да се монтира 50А с крива В и захранващи 10мм2, но зависи от консумацията.. Тоест, ако в момента предпазителя ви 40А "не пада" от претоварване, реално нямате нужда да подменяте захранващите 6мм2, тъй като главния 40А в апартамента ви е съобразен с тяхното сечение.. Цената на проводниците е ясна, но не и цената на труда.. :)
mironcho - специалист
нед фев 03, 2019 7:32 pmnikolov333 написа:
Тоест, ако в момента предпазителя ви 40А "не пада" от претоварване, реално нямате нужда да подменяте захранващите 6мм2, тъй като главния 40А в апартамента ви е съобразен с тяхното сечение.
Това е абсолютно неверно, предпазителите се избират според това след тях, а не преди тях. И независимо дали пада или не, след АП 50А ака са проводници в тръба трябва да са със сечение поне 10мм2 (пише го в нелюбимата ти, цитирана по-напред наредба).
nikolov333 - майстор
:-D :lol: :lol: .. Къде видя, да пиша че СЛЕД 50А сечението трябва да е 6мм2. :finga:
Последна промяна от nikolov333 на нед фев 03, 2019 8:46 pm, променено общо 1 път.

Тема "Дефектно токова защита" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: