speka_rs - майстор
Не тази на топлата вода на 50 градуса е абсютно достатъчно.
turbocharged - специалист
Трябва да има отделни настройки за подаваща вода за отопление и БГВ. Намали я на 35 градуса на отопление пък за БГВ я остави на колко си е сега. До 50 градуса не повече.После ще си направиш график за отоплението и БГВ.
gadinko - специалист
чет фев 07, 2019 9:40 pm1115 написа:
Я пробвай следното. (първо на помпата, която е харчила повече ток, после на другата)
1. Едновременно натисни и задръж бутони ОК и меню за 4 секунди.
2. Coding level 1
3. "Communication"
4. Select parameter.

5707 и после 7710
Първото трябва да ти покаже колко подчинени помпи има в каскадата.
Второто въобще активиран ли ти е LON модула. (стойност 0 - не е активиран, стойност 1 - активиран е).
LON модул - слага се и в двете помпи и чрез него става свързването в каскада (комуникационнен модул).
Аз си мисля, че при теб въобще липсва.

Прикачен файл

A10B4EE5-E589-4C0C-A671-D5F10F2FAD03.jpeg

Прикачен файл

9328C2FB-B422-46FF-807F-63092F5C481F.jpeg
1115 - специалист
Да се четат само параметрите без да се променят!!!!!

Това е добре - имаш активиран комуникационнен модул.
Какво ти връща 5707?
Би трябвало да е броя на термопомпите в каскадата.

Ето тази стойност би ми била интересна и за двете помпи.
700А - има ли какскада.
700C - колко помпи са в каскадата и най вече как са настроени (режим на работа).
За едната трябва да е 7, а другата 3.

Ако погледнеш секция 6015 на помпата за БГВ ще стане ясно бойлера топли ли се от реотан.
7900 и 7902 - включени ли са нагревателите за отопление.


П.П. само да спомена - недей да променяш зададеното. Когато го четеш няма проблем.
П.П2. В същност ти само един контролен дисплей ли имаш и за двете помпи?
radius - майстор
Аз викам 1115 да отдели 1 уикенд ( срещу безплатно лечение на простатата ;) ) и да настрои на доктора помпите, че щом са ги оставили на 50С да бичат(сигурно не знаят, че КОП-а е плачевен при тия градуси), кой знае какви други простотии има сътворени!
turbocharged - специалист
пет фев 08, 2019 8:42 amradius написа:
Аз викам 1115 да отдели 1 уикенд ( срещу безплатно лечение на простатата ;) ) и да настрои на доктора помпите, че щом са ги оставили на 50С да бичат(сигурно не знаят, че КОП-а е плачевен при тия градуси), кой знае какви други простотии има сътворени!
Това ще е най-бързото решение.
Gadinko това сигурно си разбрал, че е кривата на отоплителния кръг. По нея помпите си задават изходящата вода в зависимост от външната температура. Много високо ниво са дали специалистите.
Свали наклона от 0.7 на 0.4 нивото го остави така. Пробвай ден два как е климата в къщата. Ако ти е топло сваляй още нивото ще стане по-икономична помпата, ако ти е студено ще трябва да го качиш.

Когато трябва да се подгрява БГВ температурата на изходящата вода се качва до над зададената температура на БГВ. Имаш две температури БГВ една с която подгрява постоянно и една висока. Постоянната я направи 35 градуса. високата 50 градуса. Направи си седмичен и часов график на БГВ да ти подгрява водата само когато имаш нужда.
Направи си и часов и седмичен график на отоплението. Имаш възможност пак на две температури в стаите. Нормална и понижена. Примерно 23 и 20 градуса.
Няма нужда да топлиш михаля като няма никой в къщи.

Прикачен файл

F2020FDC-095A-4909-8E2A-1F04AEB52A42.jpeg
F2020FDC-095A-4909-8E2A-1F04AEB52A42.jpeg (21.09 KиБ) Видяна 1762 пъти
Последна промяна от turbocharged на пет фев 08, 2019 9:36 am, променено общо 1 път.
1115 - специалист
Слушайте хора, аз нищо нямам общо с тия неща. Аз съм си компютърен микимаус .Просто намерих сервизното ръководство за ужас на Вайсмановците.
Пускам линк


Аз бих действал така:
1. Изяснявам си двете помпи в какскада ли са?
2. Какви са функциите им в тази какскада ако я има.
3. Коя топли вода, коя е водеща.
4. Нагреватели - включени, изключени....
5. Преоритети на функциите - първо загрява водата и после топли или .....
6. Корифеите да помогнат да се настроят параметрите от А до Я.

Много трябва да се вниимава - това е сервизно ръководство и не е за общо ползване. Може много неща да се объркат и повредят помпите. Например мернах, че ползва подгрявания при дефрост....
turbocharged - специалист
1115 в каскада са помпите. Това е управляваната (подчинена) помпа.

Прикачен файл

14C977C7-0EFF-4373-889B-EDA8B3FD2133.jpeg
gadinko - специалист
пет фев 08, 2019 7:27 am1115 написа:
Да се четат само параметрите без да се променят!!!!!

Това е добре - имаш активиран комуникационнен модул.
Какво ти връща 5707?
Би трябвало да е броя на термопомпите в каскадата.

Ето тази стойност би ми била интересна и за двете помпи.
700А - има ли какскада.
700C - колко помпи са в каскадата и най вече как са настроени (режим на работа).
За едната трябва да е 7, а другата 3.

Ако погледнеш секция 6015 на помпата за БГВ ще стане ясно бойлера топли ли се от реотан.
7900 и 7902 - включени ли са нагревателите за отопление.


П.П. само да спомена - недей да променяш зададеното. Когато го четеш няма проблем.
П.П2. В същност ти само един контролен дисплей ли имаш и за двете помпи?
Това са снимки от водещата термопомпа от тази сутрин. 5707 не го видях нещо :?

Прикачен файл

D2F03C3F-93C2-42ED-98DE-6604FE975C17.jpeg

Прикачен файл

18313B5C-810B-4099-A176-8792307DFA66.jpeg

Прикачен файл

1EAC3D2B-760D-4195-B79D-865FB86D459C.jpeg

Прикачен файл

8BD2BECE-F27A-4205-BC8F-3A0A288EC415.jpeg

Прикачен файл

6657C7E0-88D2-4D19-BA9D-6B62208F411E.jpeg
Ahmakov - специалист
пет фев 08, 2019 11:22 amgadinko написа:
Това са снимки от водещата термопомпа от тази сутрин. 5707 не го видях нещо :?
Не го виждаш, защото трябва да е 7707. Правописна грешка... И умната....