Всичко свързано с въздушния поток, който дишаме.
speka_rs
- майстор
318 мнения в "високи сметки за ток с термопомпи Viessmann"
turbocharged
- специалист
- Мнения: 354
Трябва да има отделни настройки за подаваща вода за отопление и БГВ. Намали я на 35 градуса на отопление пък за БГВ я остави на колко си е сега. До 50 градуса не повече.После ще си направиш график за отоплението и БГВ.
gadinko
- специалист
- Мнения: 77
чет фев 07, 2019 9:40 pm1115 написа: Я пробвай следното. (първо на помпата, която е харчила повече ток, после на другата)
1. Едновременно натисни и задръж бутони ОК и меню за 4 секунди.
2. Coding level 1
3. "Communication"
4. Select parameter.
5707 и после 7710
Първото трябва да ти покаже колко подчинени помпи има в каскадата.
Второто въобще активиран ли ти е LON модула. (стойност 0 - не е активиран, стойност 1 - активиран е).
LON модул - слага се и в двете помпи и чрез него става свързването в каскада (комуникационнен модул).
Аз си мисля, че при теб въобще липсва.
1115
- специалист
- Мнения: 701
Да се четат само параметрите без да се променят!!!!!
Това е добре - имаш активиран комуникационнен модул.
Какво ти връща 5707?
Би трябвало да е броя на термопомпите в каскадата.
Ето тази стойност би ми била интересна и за двете помпи.
700А - има ли какскада.
700C - колко помпи са в каскадата и най вече как са настроени (режим на работа).
За едната трябва да е 7, а другата 3.
Ако погледнеш секция 6015 на помпата за БГВ ще стане ясно бойлера топли ли се от реотан.
7900 и 7902 - включени ли са нагревателите за отопление.
П.П. само да спомена - недей да променяш зададеното. Когато го четеш няма проблем.
П.П2. В същност ти само един контролен дисплей ли имаш и за двете помпи?
Това е добре - имаш активиран комуникационнен модул.
Какво ти връща 5707?
Би трябвало да е броя на термопомпите в каскадата.
Ето тази стойност би ми била интересна и за двете помпи.
700А - има ли какскада.
700C - колко помпи са в каскадата и най вече как са настроени (режим на работа).
За едната трябва да е 7, а другата 3.
Ако погледнеш секция 6015 на помпата за БГВ ще стане ясно бойлера топли ли се от реотан.
7900 и 7902 - включени ли са нагревателите за отопление.
П.П. само да спомена - недей да променяш зададеното. Когато го четеш няма проблем.
П.П2. В същност ти само един контролен дисплей ли имаш и за двете помпи?
turbocharged
- специалист
- Мнения: 354
пет фев 08, 2019 8:42 amradius написа: Аз викам 1115 да отдели 1 уикенд ( срещу безплатно лечение на простатата ;) ) и да настрои на доктора помпите, че щом са ги оставили на 50С да бичат(сигурно не знаят, че КОП-а е плачевен при тия градуси), кой знае какви други простотии има сътворени!Това ще е най-бързото решение.
Gadinko това сигурно си разбрал, че е кривата на отоплителния кръг. По нея помпите си задават изходящата вода в зависимост от външната температура. Много високо ниво са дали специалистите.
Свали наклона от 0.7 на 0.4 нивото го остави така. Пробвай ден два как е климата в къщата. Ако ти е топло сваляй още нивото ще стане по-икономична помпата, ако ти е студено ще трябва да го качиш.
Когато трябва да се подгрява БГВ температурата на изходящата вода се качва до над зададената температура на БГВ. Имаш две температури БГВ една с която подгрява постоянно и една висока. Постоянната я направи 35 градуса. високата 50 градуса. Направи си седмичен и часов график на БГВ да ти подгрява водата само когато имаш нужда.
Направи си и часов и седмичен график на отоплението. Имаш възможност пак на две температури в стаите. Нормална и понижена. Примерно 23 и 20 градуса.
Няма нужда да топлиш михаля като няма никой в къщи.
Прикачен файл
F2020FDC-095A-4909-8E2A-1F04AEB52A42.jpeg (21.09 KиБ) Видяна 1763 пъти
Последна промяна от turbocharged на пет фев 08, 2019 9:36 am, променено общо 1 път.
1115
- специалист
- Мнения: 701
Слушайте хора, аз нищо нямам общо с тия неща. Аз съм си компютърен микимаус .Просто намерих сервизното ръководство за ужас на Вайсмановците.
Пускам линк
Аз бих действал така:
1. Изяснявам си двете помпи в какскада ли са?
2. Какви са функциите им в тази какскада ако я има.
3. Коя топли вода, коя е водеща.
4. Нагреватели - включени, изключени....
5. Преоритети на функциите - първо загрява водата и после топли или .....
6. Корифеите да помогнат да се настроят параметрите от А до Я.
Много трябва да се вниимава - това е сервизно ръководство и не е за общо ползване. Може много неща да се объркат и повредят помпите. Например мернах, че ползва подгрявания при дефрост....
Пускам линк
Аз бих действал така:
1. Изяснявам си двете помпи в какскада ли са?
2. Какви са функциите им в тази какскада ако я има.
3. Коя топли вода, коя е водеща.
4. Нагреватели - включени, изключени....
5. Преоритети на функциите - първо загрява водата и после топли или .....
6. Корифеите да помогнат да се настроят параметрите от А до Я.
Много трябва да се вниимава - това е сервизно ръководство и не е за общо ползване. Може много неща да се объркат и повредят помпите. Например мернах, че ползва подгрявания при дефрост....
turbocharged
- специалист
- Мнения: 354
gadinko
- специалист
- Мнения: 77
пет фев 08, 2019 7:27 am1115 написа: Да се четат само параметрите без да се променят!!!!!Това са снимки от водещата термопомпа от тази сутрин. 5707 не го видях нещо
Това е добре - имаш активиран комуникационнен модул.
Какво ти връща 5707?
Би трябвало да е броя на термопомпите в каскадата.
Ето тази стойност би ми била интересна и за двете помпи.
700А - има ли какскада.
700C - колко помпи са в каскадата и най вече как са настроени (режим на работа).
За едната трябва да е 7, а другата 3.
Ако погледнеш секция 6015 на помпата за БГВ ще стане ясно бойлера топли ли се от реотан.
7900 и 7902 - включени ли са нагревателите за отопление.
П.П. само да спомена - недей да променяш зададеното. Когато го четеш няма проблем.
П.П2. В същност ти само един контролен дисплей ли имаш и за двете помпи?

Тема "високи сметки за ток с термопомпи Viessmann" | Включи се в дискусията:
Сподели форума:
Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:
Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook:
Имаш нужда от подходящ професионалист за дома?
- Преустройство, ремонт и реновиране
- ↳ Вашите ремонти
- ↳ Кухня
- ↳ Баня
- ↳ Дневна
- ↳ Спалня
- ↳ Детска
- ↳ Градина
- ↳ Коридор
- ↳ Тераса и балкон
- Направи сам
- ↳ Направи сам
- ↳ Ремонтирай сам
- ↳ Къде е по-евтино?
- ↳ Дърводелство
- ↳ Ел. инструменти
- ↳ Металообработване
- ↳ Конкурс "Направи сам 2012"
- Строителство
- ↳ Всичко за вилата
- ↳ Къщи
- ↳ Саниране
- ↳ Хидроизолация
- ↳ Пасивни и нискоенергийни сгради
- Сухо строителство
- ↳ Окачени тавани
- ↳ Преградни стени и предстенни обшивки
- ↳ Сухи и повдигнати подове
- ↳ Декоративни елементи - колони, трегери, сводове и др.
- ↳ Всичко за гипскартона и гипсфазера
- Въпроси и Отговори
- ↳ Полезни съвети
- ↳ Автомобили
- ↳ Партньори
- ↳ Боядисване и Декориране
- ↳ Вентилация, климатици и термопомпи
- ↳ Водоснабдяване и канализация.
- ↳ Всичко за ремонта
- ↳ Електротехника
- ↳ Отопление
- ↳ Газификация
- ↳ Електроника и Схеми
- ↳ Газобетон
- ↳ От всичко по малко
- ↳ Компютри и периферия
- ↳ Уеб дизайн, PHP, MySQL, JavaScript, HTML..
- ↳ Мобилни устройства, GSM-и
- ↳ Нека се запознаем
- ↳ Recycle Bin
- Статии
- ↳ Практични решения
- ↳ Качване на снимки
- ↳ Какви статии искате?
- ↳ Готварство, туршии и зимнина
- ↳ Отмора и шеги
- ↳ От нищо нещо
- ↳ Не е за вярване
- ↳ Литература
- ↳ Връзки към Интересни сайтове
- Магазин
- ↳ Препоръки и Мнения за он-лайн магазина
- ↳ Крадeни инструменти !!!