Сто пъти съм писал, че аналогията с ДВГ е крайно неподходяща! ДВГ е най-икономичен при средни обороти, когато е най-голям въртящия момент, а горелката е най-икономична при номинална мощност (близка до максималната), защото изчисленията са правени за тази мощност - големина и форма на горивната камера, количество на горивото, количество и начин на подаване на въздуха за оптимално горене. С половин доза горенето е по-лошо. Както прането на половин доза в пералнята не е по-добре отколкото пълна пералня. Горелката можеш да я сравняваш с газовата турбина, с реактивния двигател, с атомния реактор! Щом имаш съмнения, защо не си платиш един проект при добър ОВК проектант, да ти сметне топлозагубите? Като имаш предвид, че тези сметки важат при -11*С за Варна и -15*С за София! През останалите 95% от времето са нужни много по-малки мощности, което означава, че при външна температура около нулата, горелката ще работи много по-зле! То е най-лесно за всеки търговец да каже 30кВт за твоята площ - хем не се занимава да смята, хем ти продава по-скъп котел. 