@Lazar - в къща съм, така че ако трябва ще си добавя лира, просто няма да е на външна стена. Колко му е да се изкопае малко стена в коридора
Задвижките така ги продават Salus - те са преценили, че трябва да е NC. Мисля че нямат пружина, ами разчитат на кондензатора да има ток за да успеят да затворят. Една от задвижките се беше калибрирала грешно и не затваряше, та се наложи да я калибрирам повторно. Сега трябва да видя в настройките на термостатите дали има нещо като забавяне за включването и изключването, защото иначе има опасност да вкарат задвижките пак в режим на калибриране...
Ако спре тока при мен ще ми трябват няколко UPS-а - един за помпата в мазето, един за единия колектор за подово, друг за другия...

Задвижките така ги продават Salus - те са преценили, че трябва да е NC. Мисля че нямат пружина, ами разчитат на кондензатора да има ток за да успеят да затворят. Една от задвижките се беше калибрирала грешно и не затваряше, та се наложи да я калибрирам повторно. Сега трябва да видя в настройките на термостатите дали има нещо като забавяне за включването и изключването, защото иначе има опасност да вкарат задвижките пак в режим на калибриране...
Ако спре тока при мен ще ми трябват няколко UPS-а - един за помпата в мазето, един за единия колектор за подово, друг за другия...