Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
ivanovbg - майстор
вт дек 19, 2023 12:51 pmДетето написа:
вт дек 19, 2023 12:13 pmТрифон П.Трифонов написа:
вт дек 19, 2023 11:35 amДетето написа:
- въпросът беше поставенмного назад и съвсем елегантно, понеже не е по темата.
- делничен ден или аварийна група по празници?
Идиот с камион, минава и къса жиците към имота.
Така харесва ли ви аварията :-D
Нали ти отговорих - нищо страшно няма да се случи. Фазата е лошо ако забравиш да я прекъснеш. Имам приятел в енергото. Винаги при такива ремонти, като спрат тока, близо до тях слагат мостове между фазите и нулата докато работят, че не се знае кой идиот какво и как е вързал в къщата си. Доста инвертори и генератори са думнали така. Но пък им е безопасно.
hidrazin - майстор
вт дек 19, 2023 12:51 pmДетето написа:
Идиот с камион, минава и къса жиците към имота.
А идиота в имота, преди да си запали генератора, няма ли първо да види висящите жици от стълба и къщата?
Освен това на никой не му е забранено да си бодне 1-2-3... заземителни кола в имота.
вт дек 19, 2023 12:59 pmivanovbg написа:
Доста инвертори и генератори са думнали така. Но пък им е безопасно.
К'во, к'во ... ? Генератор свързан с мрежата който и да връща в нея? Това не е идиот а престъпник.
Относно изгорелите "инвертори" - дай пример. Аз поне не само не знам ами и не съм чувал за такива.
Ако инвертор работи и връща в мрежата когато няма захранване от мрежата, то той също е собственост на престъпник.
:partyman:
Детето - специалист
Двамата отново мислите само в посока за хората които работят отвън на таблото.
Явно е безсмислено, връзвайте кой каквото иска и както иска.
Но знайте, че празна пушка веднъж на 100 пъти гърми.
вт дек 19, 2023 1:13 pmhidrazin написа:
вт дек 19, 2023 12:51 pmДетето написа:
Идиот с камион, минава и къса жиците към имота.
А идиота в имота, преди да си запали генератора, няма ли първо да види висящите жици от стълба и къщата?
Освен това на никой не му е забранено да си бодне 1-2-3... заземителни кола в имота.
Никъде не твърдя, че е забранено, но по схемите няма.
А идиоти както казахте много, даже може генератора да е автоматизиран и да запали сам. Варианти много да утрепем някой :-D
iliya_i - майстор
вт дек 19, 2023 1:17 pmДетето написа:
Никъде не твърдя, че е забранено, но по схемите няма.
А идиоти както казахте много, даже може генератора да е автоматизиран и да запали сам. Варианти много да утрепем някой :-D
А направи ли ти впечатление, че всички схеми са с ръчно превключване?
Или това няма отношение, щото ти друго си си наумил и не ти изнася?
hidrazin - майстор
вт дек 19, 2023 1:17 pmДетето написа:
Никъде не твърдя, че е забранено, но по схемите няма.
Ами те схемите са предназначени за квалифициран персонал.
Това пише и в инструкциите на агрегатите - да се свързват само от квалифицирани специалисти.
А специалистът гледа и си преценя. :-D
Примерно при мен - камион не може да ми скъса жиците. Стълбовете са на тротоара от към моята страна.
вт дек 19, 2023 1:17 pmДетето написа:
А идиоти както казахте много, даже може генератора да е автоматизиран и да запали сам.
И кво ако запали? От трите схеми най-опасна е 3-тата схема TN-C-S - двупроводна със занулени контакти.
Но това не е достатъчно за токов удар. Трябва точно в този момент (когато си на генератор) да се случи и повреда.
И то повреда в точно определена верига в схемата - повредата да е точно по "фазовия" проводник и той да бъде заземен.
вт дек 19, 2023 1:17 pmДетето написа:
Варианти много да утрепем някой
Така е. Например рибар с карбонов прът и далекопровод... :-D
:partyman:
Детето - специалист
вт дек 19, 2023 1:47 pmiliya_i написа:
вт дек 19, 2023 1:17 pmДетето написа:
Никъде не твърдя, че е забранено, но по схемите няма.
А идиоти както казахте много, даже може генератора да е автоматизиран и да запали сам. Варианти много да утрепем някой :-D
А направи ли ти впечатление, че всички схеми са с ръчно превключване?
Или това няма отношение, щото ти друго си си наумил и не ти изнася?
И това какво значение има, схемата е сгрешена. Вместо да кажем, човек трябва да добавиш и някакво земно към схемата, пък който както реши така да го връзва. Вие започвате да вадите от 100 кладенци вода и да обяснявате какво било управлението и как никога умрял кон не може да те ритне.
hidrazin - майстор
Аз така и не разбрах ти за какво точно се бориш?
вт дек 19, 2023 2:33 pmДетето написа:
И това какво значение има, схемата е сгрешена.
Какво и е сгрешено на схемата и на коя по-точно схема?
:partyman:
MamaMy - майстор
ДеЦки му работи. Драска някакви тъпотии, а после друг трябвало да му разчита. Само първата е правилна
Детето - специалист
вт дек 19, 2023 2:44 pmMamaMy написа:
ДеЦки му работи. Драска някакви тъпотии, а после друг трябвало да му разчита. Само първата е правилна
Какво каза, какво. Аз какво казах.
Значи хем детЦка ми работа хем твърдиш и ти, че 2 и 3 схема не са ОК.
пон дек 18, 2023 11:00 pmves-ko написа:
..........
Каквото и да правите - МИСЛЕТЕ и го правете БЕЗОПАСНО - и за вас, и за околните.
... и помнете, че всичко, което правите го правите на свой собствен риск !!!
Вес, на 2ра и 3та схема нарочно си оставил по един незанулен контакт или просто си пропуснал?