Помпата е правилно сложена, но завърти мотора, така че клемната кутия да е отгоре или евентуално отстрани. Идеята е ако протече да не напълни кутията. Отвиваш шестогранните болтове и завърташ мотора. Пише го в упътването, няма риск за гаранцията.
Не можеш ли да сложиш крана с филтър след ъгъла, така че да направиш завоя с дъга? Ако не може и така става. Избягвай поцинковани фининги в отоплителни инсталации. Цинкът над 63 градуса си променя електрохимичните свойства и вместо да пази от корозия я ускорява, отделя се и запушва вентилите.
Ползвай непоциновани железни (от темперован чугун). В София ги предлага фирма Крисметал http://www.chrysmetal.com/details.php
Може и месингови ако намериш.
Мостовият кабел на пода не е подходящ за помпата. Ползваи многожичен кабел 3х0,75мм2 до 3х1,5мм2 с кръгло сечение, например швпс или швпл.
Не можеш ли да сложиш крана с филтър след ъгъла, така че да направиш завоя с дъга? Ако не може и така става. Избягвай поцинковани фининги в отоплителни инсталации. Цинкът над 63 градуса си променя електрохимичните свойства и вместо да пази от корозия я ускорява, отделя се и запушва вентилите.
Ползвай непоциновани железни (от темперован чугун). В София ги предлага фирма Крисметал http://www.chrysmetal.com/details.php
Може и месингови ако намериш.