чрез дистанционното регулирам само температурата на водата в системата. настроено е така, че при зададени
17 градуса -> Т на връщащата се студена вода да не пада под 28 градуса
18 градуса -> Т на връщащата се студена вода да не пада под 30 градуса
19 градуса -> Т на връщащата се студена вода да не пада под 32 градуса
и т.н.
Контрола се прави по температурата на ръщащата се студена вода
по стаите температурата се регулира от термостати по конвекторите.
тоест ръчно не се пипа нищо.
Примера, който дадох по-горе е за случаите, когато искам да намаля температурата на водата в системата, например навън е по-топло и няма нужда да поддържам 35 градуса вода, конвекторите ще поддържат 21 градуса в стаите и с 27 градуса на водата.
относно играта с помпата - това ще става предимно в междинните сезони, когато няма нужда от отопление/охлаждане по стаите а предимно фокуса е върху бойлера.
та бойлера ще се байпасира само когато фреона би го охладил. Ако температурата в него падне под зададен минимум, ще отпуша вентилите и ако е нужно ще форсирам климата доокато бойлера загрее. отоплението по стаите няма да спирам за да не правя дискомфорт докато грея бойлера.
форсирането на климата ще го прави микроконтролера, ще лъже екелтрониката на климата.
17 градуса -> Т на връщащата се студена вода да не пада под 28 градуса
18 градуса -> Т на връщащата се студена вода да не пада под 30 градуса
19 градуса -> Т на връщащата се студена вода да не пада под 32 градуса
и т.н.
Контрола се прави по температурата на ръщащата се студена вода
по стаите температурата се регулира от термостати по конвекторите.
тоест ръчно не се пипа нищо.
Примера, който дадох по-горе е за случаите, когато искам да намаля температурата на водата в системата, например навън е по-топло и няма нужда да поддържам 35 градуса вода, конвекторите ще поддържат 21 градуса в стаите и с 27 градуса на водата.
относно играта с помпата - това ще става предимно в междинните сезони, когато няма нужда от отопление/охлаждане по стаите а предимно фокуса е върху бойлера.
та бойлера ще се байпасира само когато фреона би го охладил. Ако температурата в него падне под зададен минимум, ще отпуша вентилите и ако е нужно ще форсирам климата доокато бойлера загрее. отоплението по стаите няма да спирам за да не правя дискомфорт докато грея бойлера.
форсирането на климата ще го прави микроконтролера, ще лъже екелтрониката на климата.