чрез дистанционното регулирам само температурата на водата в системата. настроено е така, че при зададени
17 градуса -> Т на връщащата се студена вода да не пада под 28 градуса
18 градуса -> Т на връщащата се студена вода да не пада под 30 градуса
19 градуса -> Т на връщащата се студена вода да не пада под 32 градуса
и т.н.
Контрола се прави по температурата на ръщащата се студена вода
по стаите температурата се регулира от термостати по конвекторите.
тоест ръчно не се пипа нищо.
Примера, който дадох по-горе е за случаите, когато искам да намаля температурата на водата в системата, например навън е по-топло и няма нужда да поддържам 35 градуса вода, конвекторите ще поддържат 21 градуса в стаите и с 27 градуса на водата.
относно играта с помпата - това ще става предимно в междинните сезони, когато няма нужда от отопление/охлаждане по стаите а предимно фокуса е върху бойлера.
та бойлера ще се байпасира само когато фреона би го охладил. Ако температурата в него падне под зададен минимум, ще отпуша вентилите и ако е нужно ще форсирам климата доокато бойлера загрее. отоплението по стаите няма да спирам за да не правя дискомфорт докато грея бойлера.
форсирането на климата ще го прави микроконтролера, ще лъже екелтрониката на климата.
								
															
																															
																								
															17 градуса -> Т на връщащата се студена вода да не пада под 28 градуса
18 градуса -> Т на връщащата се студена вода да не пада под 30 градуса
19 градуса -> Т на връщащата се студена вода да не пада под 32 градуса
и т.н.
Контрола се прави по температурата на ръщащата се студена вода
по стаите температурата се регулира от термостати по конвекторите.
тоест ръчно не се пипа нищо.
Примера, който дадох по-горе е за случаите, когато искам да намаля температурата на водата в системата, например навън е по-топло и няма нужда да поддържам 35 градуса вода, конвекторите ще поддържат 21 градуса в стаите и с 27 градуса на водата.
относно играта с помпата - това ще става предимно в междинните сезони, когато няма нужда от отопление/охлаждане по стаите а предимно фокуса е върху бойлера.
та бойлера ще се байпасира само когато фреона би го охладил. Ако температурата в него падне под зададен минимум, ще отпуша вентилите и ако е нужно ще форсирам климата доокато бойлера загрее. отоплението по стаите няма да спирам за да не правя дискомфорт докато грея бойлера.
форсирането на климата ще го прави микроконтролера, ще лъже екелтрониката на климата.
.gif)

 и плавно покачване на студената вода до 37 градуса (топла до към 43). не съм сложил датчик на топлата защото не ме интересува, има я само изведена на термометърче върху кутията, разгледай снимките. системата ми държи много малка разлика между топлата и студената (връщащата се) вода.  например при връщаща се 30 градуса излизащата е около 34 градуса. Ванко доста се изненада и той самият, чак снимки прави защото нямало да му повярват
  и плавно покачване на студената вода до 37 градуса (топла до към 43). не съм сложил датчик на топлата защото не ме интересува, има я само изведена на термометърче върху кутията, разгледай снимките. системата ми държи много малка разлика между топлата и студената (връщащата се) вода.  например при връщаща се 30 градуса излизащата е около 34 градуса. Ванко доста се изненада и той самият, чак снимки прави защото нямало да му повярват  Просто къщта е изолирана като термос, има и детайли които не съм упоменал в описанието от първа страница.
 Просто къщта е изолирана като термос, има и детайли които не съм упоменал в описанието от първа страница.



 Защо ще се получи дискомфорт от спиране на отоплението
  Защо ще се получи дискомфорт от спиране на отоплението  
 
 и се топли със термопомпа сега въздух фреон -ВЕ ЕР ВЕ май се казва . И сега питам човек от енергото -Е вече сте добре с тая изолация сметките ви са паднали драстично .Той се засмя и каза -Преди на фургоните с ел вентилконвектори -плащахме по 600 лева ток , сега плащаме по 1200
 и се топли със термопомпа сега въздух фреон -ВЕ ЕР ВЕ май се казва . И сега питам човек от енергото -Е вече сте добре с тая изолация сметките ви са паднали драстично .Той се засмя и каза -Преди на фургоните с ел вентилконвектори -плащахме по 600 лева ток , сега плащаме по 1200  