Предстой ми поставяне на вътрешно табло на гараж.Инсталацията се състои от от два кръга за контакти и осветление. На единия кръг за контактите е свързан само един контакт, директно от таблото , на другия кръг са два.Изпълнени са със мостови кабел 2x 2.5 . За осветление са предвидени две крушки вътре и една за пред гаража.Пуснат е мостови кабел 2x1.5 .За осветлението ще монтирам 10А авт.прекъсвач , а за контактите 20А. Във външното общо табло има монтиран електромер и АП Merlin Gerin B63.Монтирани от енергото. Трябва ли да монтирам главен прекъсвач във моето табло и колко ампера евентуално ? Има ли значение със каква крива на изключване ще бъдат.Повечето които се предлагат са със "С". В единия контакт( самостоятелния ), ако се наложи да се включи ,примерно електрожен ,дали ще издържи на натоварване или да сменя кабела докато е време.И още един въпрос.Със какво сечение трябва да бъде захранващия кабел от главното табло.Разстоянието е 12 метра. Благодаря предварително.
								
															
																															
																								
															Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
		
		
		
		
		
	
		
		
			 
		
	
		gecata1059 
	
				- специалист			
				
				39 мнения в "Вътрешно табло на гараж ?"
		
		
			 
		
	
		gogo7777 
	
				- майстор			
				
				- Мнения: 9098
 
Ако ще включваш електрожен, сложи 25А предпазители за контактите (или поне на единия кръг където се предполага, че ще го включваш електрожена). Най-добре е обаче да си смениш кабелите на единия кръг с 4 квадрата кабел. Хубаво е да имаш на това табло и един главен бушон за удобство и повече сигурност, стига да няма други табла между това и главното на стълба.
								
															
																															
																								
															
		
		
			 
		
	
		valentino76bs 
	
				- майстор			
				
				- Мнения: 2601
 
С коеф. на едновременност 0.6 
  ,  4 кв.мм захранващ кабел са напълно достатъчни в твоя случай.Нали говорим за м.ф. захранване!
								
															
																															
																								
															
		
		
			 
		
	
		Jacomo 
	
				- специалист			
				
				- Мнения: 552
 
Аз ти препоръчвам в главното табло да сложиш прекъсвач, съобразен с кабела, който ще опъваш до гаража. Ако нямаш възможност да сложиш друг прекъсвач, то трябва да пуснеш кабел от главното табло до гаражното, който може да провежда поне 63A, за да е защитен от главния прекъсвач, в случай на късо по трасето до гаража.
В гаражното табло аз бих сложил един общ прекъсвач за цялото табло за удобство.
Какви консуматори смяташ да подвключваш в 2-та кръга за контакти? Този електрожен колко A ток черпи?
								
															
																															
																								
															В гаражното табло аз бих сложил един общ прекъсвач за цялото табло за удобство.
Какви консуматори смяташ да подвключваш в 2-та кръга за контакти? Този електрожен колко A ток черпи?
		
		
			 
		
	
		gecata1059 
	
				- специалист			
				
				- Мнения: 193
 
valentino76bs написа:С коеф. на едновременност 0.6Да захранването е монофазно., 4 кв.мм захранващ кабел са напълно достатъчни в твоя случай.Нали говорим за м.ф. захранване!
		
		
			 
		
	
		gecata1059 
	
				- специалист			
				
				- Мнения: 193
 
Jacomo написа:Аз ти препоръчвам в главното табло да сложиш прекъсвач, съобразен с кабела, който ще опъваш до гаража. Ако нямаш възможност да сложиш друг прекъсвач, то трябва да пуснеш кабел от главното табло до гаражното, който може да провежда поне 63A, за да е защитен от главния прекъсвач, в случай на късо по трасето до гаража.Главното табло е монтирано от Чез. Там не мога да пипам. В контактите ще се включват-Бормашина, флекс и други подобни уреди.Електрожен нямам.Питам евентоално ако се наложи.
В гаражното табло аз бих сложил един общ прекъсвач за цялото табло за удобство.
Какви консуматори смяташ да подвключваш в 2-та кръга за контакти? Този електрожен колко A ток черпи?
		
		
			 
		
	
		galin56 
	
				- специалист			
				
				- Мнения: 570
 
Абе човек за какво ти е 4 кв кабел. Евентуално, може би след 2-3 години си щял да включиш електрожен за 5 минути. Нищо няма да му стане на кабела. На новите електрожени препоръчват 16А предпазител, което ти е напълно достатъчно в твоята инсталация. А и говорим за 5 минути, не за ежедневна работилница. Оставяй го 2,5 кв. напълно достатъчен е за един гараж с един контакт.
								
															
																															
																								
															
		
		
			 
		
	
		shadow__01 
	
				- майстор			
				
				- Мнения: 1462
 
Хубаво е да се сложи главен предпазител около 30-35A. Колкото е стандарта там, не ги знам точно.
								
															
																															
																								
															
		
		
			 
		
	
		fikata 
	
				- майстор			
				
				- Мнения: 2085
 
Трябва ли да монтирам главен прекъсвач във моето табло и колко ампера евентуално ?Нормално е да монтираш такъв прекъсвач в твоето табло с номинален ток една степен по ниска или най много равен на тока на прекъсвача след електромера ти в таблото на ЧЕЗ.
										Последна промяна от fikata на вт мар 25, 2014 4:28 pm, променено общо 2 пъти.
																			
															
																								
															Тема "Вътрешно табло на гараж ?" | Включи се в дискусията:
Сподели форума:
Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:
Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook:
Имаш нужда от подходящ професионалист за дома?
- Преустройство, ремонт и реновиране
 - ↳ Вашите ремонти
 - ↳ Кухня
 - ↳ Баня
 - ↳ Дневна
 - ↳ Спалня
 - ↳ Детска
 - ↳ Градина
 - ↳ Коридор
 - ↳ Тераса и балкон
 - Направи сам
 - ↳ Направи сам
 - ↳ Ремонтирай сам
 - ↳ Къде е по-евтино?
 - ↳ Дърводелство
 - ↳ Ел. инструменти
 - ↳ Металообработване
 - ↳ Конкурс "Направи сам 2012"
 - Строителство
 - ↳ Всичко за вилата
 - ↳ Къщи
 - ↳ Саниране
 - ↳ Хидроизолация
 - ↳ Пасивни и нискоенергийни сгради
 - Сухо строителство
 - ↳ Окачени тавани
 - ↳ Преградни стени и предстенни обшивки
 - ↳ Сухи и повдигнати подове
 - ↳ Декоративни елементи - колони, трегери, сводове и др.
 - ↳ Всичко за гипскартона и гипсфазера
 - Въпроси и Отговори
 - ↳ Полезни съвети
 - ↳ Автомобили
 - ↳ Партньори
 - ↳ Боядисване и Декориране
 - ↳ Вентилация, климатици и термопомпи
 - ↳ Водоснабдяване и канализация.
 - ↳ Всичко за ремонта
 - ↳ Електротехника
 - ↳ Отопление
 - ↳ Газификация
 - ↳ Електроника и Схеми
 - ↳ Газобетон
 - ↳ От всичко по малко
 - ↳ Компютри и периферия
 - ↳ Уеб дизайн, PHP, MySQL, JavaScript, HTML..
 - ↳ Мобилни устройства, GSM-и
 - ↳ Нека се запознаем
 - ↳ Recycle Bin
 - Статии
 - ↳ Практични решения
 - ↳ Качване на снимки
 - ↳ Какви статии искате?
 - ↳ Готварство, туршии и зимнина
 - ↳ Отмора и шеги
 - ↳ От нищо нещо
 - ↳ Не е за вярване
 - ↳ Литература
 - ↳ Връзки към Интересни сайтове
 - Магазин
 - ↳ Препоръки и Мнения за он-лайн магазина
 - ↳ Крадeни инструменти !!!
 