Колеги дали имате наблюдения кое е по-икономичен вариант горелка работеща по температура на водата или горелка работеща по стаен термостат.И като се има предвид че горелката "модулира "и се избягва гасенето след достигане на зададената температура,.


rosso666 написа:Колеги дали имате наблюдения кое е по-икономичен вариант горелка работеща по температура на водата или горелка работеща по стаен термостат.И като се има предвид че горелката "модулира "и се избягва гасенето след достигане на зададената температура,.Значи - за да се избегне гасенето е най-важно горелката да е избрана правилно, да не е преоразмерена, т.е. - да е избрана възможно най-малката, която може да се справи със съответната отопляема площ. Защото колкоото е по-малка номиналната мощност на горелката, съответно толкова по-ниска е и минималната и мощност. Като казваме, че е най-добре горелката да не спира да работи, не е едно и също дали тя може да слиза до 4-5кВт или пък до 10 или 15! Например за къща 250м2 може да се монтира 20кВт, 30кВт или 50кВт горелка, но с 20кВт ще е най-икономично, защото горелката според нуждите в различни моменти ще си променя мощността между 5 и 20кВт, докато ако се избере 50кВт горелка тя ще модулира само в диапазона 15-30кВт а в по-топло време ще трябва да спира, няма как да бумка постоянно на 15кВт, пък и не е изгодно.