Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
kozl - майстор
ср дек 20, 2023 7:13 pmТрифон П.Трифонов написа:
За същото загатна и Козлин, макар да имаше по малко информация. Не толкова подробно, но и той разбра, въпреки, че не помни. Затова в тази тема подхвърли, че обикновено оставаме вързани към мрежата, по някой начин.
Ако Трифон има в предвид "невидимите" връзки, може да се съглася, че е същото. Ама в случая с гатанката заземяването през стоманените водопроводни тръби го приемам като видима връзка.
И така всички занулявания са заземени през водопровода.
А са се нагряли само 2 занулявания :?
Това при бойлера и това при помпата на БГВ от слънчевия колектор.
Моята логика открива още едно заземяване при исталацията за БГВ.
И така веригата се затворила през "видимия" (при бойлера) и "невидимия" (при система БГВ).
Що видим и що невидим :? Еми защото това за бойлерите и стоманените тръби беше споменато няколко пъти, а се оказва, че има и скрити "заземления". Защо скрити :? - защото са неочаквани.
Е това загатвам и аз няколко пъти в темата. Като последното бе от снимката на агрегата "заземен" в кофа земя, а той всъщност е метален и в контакт с метална к-ция, която е фундирана в земята. Това вече е "заземяване".
Защо заземяване в кавички :?
Защото заземяването трябва да отговаря на норми, за да бъде определено като такова. А ако не отговаря на нормите - ми това пак е заземяване, но "неочаквано".

Да припомня гатанката:
ср дек 20, 2023 3:32 pmТрифон П.Трифонов написа:
- случва се инцидент с инсталацията.
- под товар напрежението се срива.
- при свален главен бушон, инсталацията се пали от зануляването на помпена група за БГВ от слънчеви колектори. При бойлера беше в окаяно състояние- пред запалване.
Попитах и продължавам да питам г-н Иванов, понеже той обяви заземяването на инсталацията през бойлера за добро. Този бойлер до последно беше подвързан с метални поцинковани тръби.
При свален главен бушон се пали инсталацията. Защо не се пали пре несвален :?
Единственото за което си помислих, че тарифите са на различни фази и веригата освен през "заземлението" се затваря и през различните фази. И така тока през "заземлението" е по-малък от достатъчния за подпалка. Трифон сваля предпазителя на една от двете партиди и насочва тока само през заземлението и джиците стаат "реотани" от превишен ток.
Да ама не. Сам Трифон опровергава с това, че двете тарифи са към една и съща фаза :rolleyes:
При свален предпазител при тарифи свързани към една и съща фаза моята логика ми подсказва, че тока през "заземлението" требе да е по-малък, поради отпадане на паралелен кръг с консуматори, а то тогава се подпалили проводниците :? Е да при гореописаното логиката ми бега.

И другото което съм загатвал е многозначието в езика ни. Според мен това постоянно ни заблуждава.
Така генератор с една намотка стана с две фази. И ако на такъв генератор "фазомера" свети и на двата края на намотката това означава ли, че генератора е двуфазен :?

Изглежда обаче, че единствено аз съм ползвал двуфазен генератор, за което вече писах.

И пак да припомня моята гатанка:
Къде се затваря веригата, за да светне глимката на "фазомера" ако проверителя е изолиран към допирните си точки към под и стени?
чет дек 21, 2023 9:40 amkozl написа:
...
При свален главен бушон се пали инсталацията. Защо не се пали пре несвален :?
...
Защото токът, при включен и изключен предпазител, е един и същ.
Запалило се е като му е дошло времето.
Заблудил съм се, че Боби е разбрал, както и ти.
Все едно де. Няма да разкривам защо се е случило, освен ако някой не назове конкретно, точно и ясно причината.
Свързано е със зануляване и заземяване, заради което си позволих да поставя "въпросът" в тази тема. Аз нямам въпрос относно причината, поради което са и кавичките.
Последна промяна от Трифон П.Трифонов на чет дек 21, 2023 11:05 am, променено общо 1 път.
Детето - специалист
ср дек 20, 2023 3:02 pmhidrazin написа:
ср дек 20, 2023 2:49 pmДетето написа:
По точка 2 какво се случва, ако нулата която е от таблото на апартамента се прекъсне до електромерното табло, това ми е питането.
Нищо. Ще имаш захранване от генератора.
Я сега като си толкова "отворен" - какво ще се случва ако си на мрежово захранване и ти прекъсне нулата преди апартаментното табло?
Все пак на агрегат си 10-29-30... часа в годината.
На мрежово захранване си над 8700 часа я годината...
:partyman:
Може да се случи това което се коментира след твоя пост. Както и това, че навсякъде ще има фаза и най вече по занулените метални корпуси на уредите.
И понеже съм "отворен", виждал съм мека връзка на бойлер как започва да се нагрява при липса на 0.
Както и нагревател за БГВ тип Юнга, как при незаземен/занулен корпус и разчитане само на металния водопровод, как те "гъделичка" когато се миеш и то най вече на нежните места по ръцете.

Ves-ko питането ми към 2 и 3 схема беше най вече заради яростното защитаване на това, че задължително единя край на намотката трябва да го вържем към земя. Но по тези две схеми се разчита само и единствено на това което идва от енергото, но се вижда че нулата понякога прекъсва.
Не може да се разчита на водопроводните тръби също, но и това се обясняваше напред, че те били повторител на нула/земя. Да, ама не баш.
ivanovbg - майстор
Въпроса ти колега за фазомера е елементарен. Когато си изолиран от земята а си се пипнал на фазата знаеш ли какъв се явяваш заедно със земята? Най обикновен кондензатор. Понеже тока е променлив той минава през кондензатора и глимката светва. Стана ли ти ясно?

Дете, не към земята, а към нулата. Земята е бонус. Ако имаш възможност тествай и ще разбереш.
чет дек 21, 2023 9:40 amkozl написа:
.......на такъв генератор "фазомера" свети и на двата края на намотката това означава ли, че генератора е двуфазен :? ...
Представям си го, като само една, ма променлива фаза, дека гене...нещото я мятка като на Радка пиратка гюбека, към двата края в контаците.
gogo7777 - майстор
И 100 страници да се изпишат няма да стигнете до консенсус. Просто всеки пише нещо без да е разбрал какво пише другия. Повтарят се мнения и се омотавате в тях.

Толкова ли е сложно да се направи читаво локално земно, да се заземи единия край на намотката и оттам нататък всичко е ясно. Независимо захранване напълно отделно от мрежата. Баси, трябва само УМ-шалтер, кол и жица :)
Ам ха де?! Ма нали секи го напъва да се из.....каже.
Дори само по това, къде поставен въпрос, къде само загатнато, имаше "дискусия"- подмятания.

Решил съм си проблема, макар и с "резерви".
Споделих, донякъде съжалявам, но на хейтърите го.....И да са им весели празниците!
Като си заземят все още липсващите генератори- повече от пожелания.
Последна промяна от Трифон П.Трифонов на чет дек 21, 2023 12:12 pm, променено общо 1 път.
hidrazin - майстор
чет дек 21, 2023 11:00 amДетето написа:
Може да се случи това което се коментира след твоя пост. Както и това, че навсякъде ще има фаза и най вече по занулените метални корпуси на уредите.
И понеже съм "отворен", виждал съм мека връзка на бойлер как започва да се нагрява при липса на 0.
Ц, ц, ц ... , и това дори без да използваш агрегат.
чет дек 21, 2023 11:00 amДетето написа:
... най вече заради яростното защитаване на това, че задължително единя край на намотката трябва да го вържем към земя. Но по тези две схеми се разчита само и единствено на това което идва от енергото, но се вижда че нулата понякога прекъсва.
Това с червеното - както разчиташ на него през 99,9% останалото време в годината, когато не си на агрегат.
чет дек 21, 2023 11:00 amДетето написа:
Не може да се разчита на водопроводните тръби също, но и това се обясняваше напред, че те били повторител на нула/земя. Да, ама не баш.
Не са повторител а повторен заземител. Те не заместват основно заземяване изпълнено като трябва и измерено.
На водопроводните тръби може да се разчита толкова, колкото и на кола до таблото на улицата дето го е забило енергото - за красота.
Локалното заземяване не замества и НЕ МОЖЕ да ти замести нулата от енергото!
Но пък локалното заземяване е достатъчно за да ти гарантира безопасно използване на агрегат.
:partyman:
P.S. На никого не съм забранявал нито да мине на трипроводна инсталация, нито да си направи локално заземяване, нито да използва ДТЗ...
Още по-малко пък да чете книжки и учебници по електротехника за да си попълни празнотиите.
gogo7777 - майстор
чет дек 21, 2023 12:06 pmhidrazin написа:
.....
Локалното заземяване не замества и НЕ МОЖЕ да ти замести нулата от енергото!
Но пък локалното заземяване е достатъчно за да ти гарантира безопасно използване на агрегат.
:partyman:
Точно и ясно.
:partyman:
iliya_i - майстор
Това с биенето на колове, който, както, каквито и където му падне е нож с две остриета.

Трифон в случая може да е заземил не само горния етаж, ами и комшиите от ляво, дясно, отсреща и до края на улицата според ситуацията.

И в комшиите си свети, апък в Трифон направо гори.

Но нали е професионалист, справил се е :-D .