• 1
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
valentino76bs - майстор
8180 написа:
и аз имам пробник (10/32mA),
Какво представлява?
kolcho - специалист
8180 написа:
kolcho написа:
Друже, толкова си "компетентен", че не знаеш нещо съвършено елементарно - на повечето блокове на ДТЗ има тест-бутон за проверка на годността Й, :wink:
Предлагам да се поспрете и двамата или да се изяснявате (плюете) на лични.

Компетентният kolcho да обърне внимание на червеното.
Многозначителният "8180" може ли да се опита да се изрази малко по-членоразделно?
kolcho - специалист
Hoвoceлckи написа:
GL78 написа:
за "човек" 2.7К резистор
230V:2,7КΩ=0,085А


230V:0,032A=7,2КΩ
:wink:
Всъщност, стойността на съпротивлението трябва да е още по-висока, ДТЗ / с обявен номинален праг 30 мА/ би следвало да сработи още при 25 мА. Получават се някъде около 9 кО.
8180 - майстор
valentino76bs написа:
8180 написа:
и аз имам пробник (10/32mA),
Какво представлява?
Забравил съм подробности - мога да погледна, но принципно:
Глимка с резистор за "пробна лампа".
Делител с два резистора за 10-15mA и с две сонди в двата края. Ключе за 220V, което шунтира част от делителя за 30-35mA.
В стара прозрачна запалка го побрах с 0,5 или 1W единия резистор, че грее, но се ползва за кратко. Едната сонда залепена за запалката при мен.

Проверка на контакт и свързването:
1. На L и N да светне и да не загасва при натиснат бутон.
2. Определяне на L чрез РЕ.
2. На L и РЕ да светне и ДА загасне (изключи ДТЗ) при натиснат бутон.
Ако са повече контакти - един помощник да вдига ДТЗ.

kolcho,
Надявам се сега да ти е "членоразделно", макар и горе да си беше ясно за непредубеден Колега - "Тестът" на ДТЗ не прави същото.
kolcho - специалист
8180 написа:

Надявам се сега да ти е "членоразделно", макар и горе да си беше ясно за непредубеден Колега - "Тестът" на ДТЗ не прави същото.
Пак се затрудняваш с членорзаделянето, ескперте: никъде не съм казал, че тест-бутонът на ДТЗ прави "същото". Няма как да е "същото", защото начинът, по който коментираното лице се заканваше да "провери" действието на системата не е никаква проверка, а просто налудно бърничкане с някакво съпротивление, в някакви кабели...
Други неща да имаш да кажеш?
8180 - майстор
kolcho написа:
...
Не виждам смисъл. "Не каждому дано" - руски лаф.
ptankov - специалист
Аз само да кажа, че вече положихме трипроводна в банята. Благодаря на всички за мненията ви. Бяхте ми полезни, наистина!
GL78 - специалист
Hoвoceлckи написа:
GL78 написа:
за "човек" 2.7К резистор
230V:2,7КΩ=0,085А


230V:0,032A=7,2КΩ
:wink:
Е, аз да съм сигурен, че ще щракне. За експеримента