пон авг 20, 2018 5:54 pmшоп написа:==============================================================================пон авг 20, 2018 10:38 amtony-bobo написа:Моля да ми обясните, как сметнахте цифрите в болдвания и оцветен в червено текст.нед апр 30, 2017 6:33 amшоп написа: Нормална двуетажна къща общо около 2000м2 с 5 см стиропор изолация и ПВЦ дограма. Искам термопомпата да работи само на нощна ел.енергия. За през деня имам всегоривна горелка и ако е слънчево подпомагам с вакуумни сл. колекториКажи ми каква мощност ти е помпата. Тая къща два декара ли е или 200 квадрата.
За целта в мазето на къщата подготвям буфер 10м3 за да може част от затоплената през ноща вода от термо помпата да се използва и през деня.
![]()
![]()
мина ми през ума и идеята кондензатора да бъде потопен директно в 10м3 буфер, но не знам изобщо как да изчисля диаметри на медни тръби и дължини. Ако се ръководя от правилото 0,1м2 за киловат- би трябвало 2.5м2 да вършат работа... Подобно на системата на Торбалана с директно изпарени в земята...
![]()
Знам, че има 10 ина човека в този форум, които са капацитети и с тяхна помощ мога да направя системата![]()
Полезната ти работна температура ако топлиш тоя буфер на нощна тарифа с термопомпа ти е в рамките на 17 до 19C максимално. Загряваш я до 52 градуса после охлаждаш до 35. Това са само 17 градуса което означава че задулжително трябва да имаш нискотемпературно подово отопление, и то поставено в цементова плоча а не под дурвен под или нещо подобно.
За 17 градуса работа температура се получава че можеш да съхраниш около 110KW топлина.
Ако имам машина 15 KW това затопляне на водата ще продължи 7,3 часа. При среден COP около 3,15. Като водата от източника(земята) е 7 градуса а водата постъпваща в топлообменника е 48 градуса а изходната ще ти е 52.
Що се отнася до размер на тръби или серпентини това е лесно. нищо подобно няма да правиш а просто един coaxial heat exchanger или ако искаш пластинчат. Но ас бих предпочел "coaxial" Много по надежден и по малко проблеми с него. (научете ме кака да слагам снимки тука ще ви пращам) пластинчат. и една малка помпа 180вата, която да е монтирана да смуче от най долната точка на буфера ти,и да бъде монтирана ако не точно поне на не повече от 10 сантиметра от най ниското ниво на буфера ти минава водата прех топлообменика и я връщаш обратно в буфера отгоре. И не да се изсипва а да я пускаш под нивото на водата от противоположната страна кудето ще засмуква помпичката ти. Размера на тръбата между буфера и помпичката е цол и четвърт, между помпата и топлообменика един цол, между топлообменника и буфера цол и четвърт. Мога да ти го начертая ако искаш.
Как изчислихте тези 110KW?
Аз ги смятам приблизително 197,2KW при акумулиращ флуид "сладка" вода, обем 10000литра и разлика в начална и крайна температура 17 градуса по целзии.
Физиката в САЩ и в БГ е една, нали?
10 м/3 вода = 353 feet/3 water
1 feet/3 = 7,5 USG (United State Gallon)
1USG = 8,35 Pounds
1 BTU = повдигане на водата с енин градус na един "pound"/ in degee "F
А оттам:
1X8.35/pounds/F^ =8.35 BTU/UGS/F^
8.35BTU/USG/F^ X 7,5 USG =62.6 BTU/CFW ( CFW/cubic fet water, кубичен феет вода)
62.6BTU/CFW X 353 CFW/total X DT17 375,662 BTU/F^
__________________________________ = _____________ = 110,1 KW
3412 3412
3412 e преравнителния коефицен да преминеш от английската състема на метричната такава